Прямой эфир

0
А вообще, хотелось бы получить комментарий на свой код. Чего то туго с этим…
  • avatar
  • anakost
  • 22 октября 2016, 19:59
0
Ну да, ну да, уже в спамеры зачислили…
Это продолжение:

В общем виде, тело программы состоит из:
1) обнуление (сброс) команд, признаков и т.п., используемых в автомате, но не имеющих обнуления по условию;
2) определение текущего состояния;
3) проверка условий и действий в состоянии 0;
4) проверка условий и действий в состоянии N;
5) обработка ошибки распределенного перехода;
6) установка/сброс выходных переменных;
7) обработка вложенных таймеров.
Шаблон STL общего вида:

NETWORK
TITLE =Сброс промежуточных переменных и анализ слова состояния
      CLR   ; //сбросить в 0
      =     # Временная переменная 1; 
      =     # Временная переменная i; 
      L     #STATE_WORD; //загрузка слова состояния для перехода
      JL    GT_3; // метка перехода, которая указывает на конец списка
      JU    ST_0; //переход на начального состояния графа переходов
      JU    ST_1; // переход на 1 состояние графа перехода
      JU    ST_2; // переход на i состояние графа перехода
GT_3: JU    Err; // переход на метку обработок ошибок инструкции JL
NETWORK
TITLE =Обработка начального состояния
ST_0: A     #Входной параметр 1; // номер состояния автомата и условие 1
           A     #Входной параметр 2; //условие 2
           JCN   End; //если условие не выполнено уход на метку
           =     #Временная переменная 1; //Действие 1
           =     # Временная переменная 2; //Действие 2
           =     # Временная переменная i; //Действие i
           L     1; //переход по дуге графа в требуемое состояние
           T     #STATE_WORD; //загрузка номера следующего состояния
           JU    End; //Безусловный переход на конец блока
NETWORK
TITLE =Обработка состояния 1
ST_1:  A     # Входной параметр 1; // номер состояния автомата и условие 1
            AN    # Входной параметр 1; //условие 2
           JCN   Tr01; //если условие не выполнено уход на метку
           =     #Временная переменная 1; //Действие 1
           =     # Временная переменная 2; //Действие 2
           =     # Временная переменная i; //Действие i
            L     3; //переход по дуге графа в требуемое состояние
            T     #STATE_WORD; //загрузка номера следующего состояния
            JU    End; //Безусловный переход на конец блока
Tr01: A     # Входной параметр 1; // номер перехода (дуги) автомата и условие 1
          AN    # Входной параметр 1; //условие 2
          JCN   End; //если условие не выполнено уход на метку
          L     0; //переход по дуге графа в начальное состояние
          T     #STATE_WORD; //загрузка номера следующего состояния
          JU    End; //Безусловный переход на конец блока
И т.д.
NETWORK
TITLE =Обработка ошибки распределенного перехода
Err:  CLR
       =      Выходной параметр 1; 
        =      Выходной параметр 2; 
        =      Выходной параметр i; 
      L     0; //и загрузить число 0 начальное состояние
      T     #STATE_WORD; //в слово состояния
      JU    End; //выйти на конец блока
End:  NOP   0; // конец блока  
NETWORK
TITLE =Обработка выходных сигналов
      A     # Временная переменная 1; 
      S     # Выходной параметр 1; 
      A     # сброс Временная переменная 1; 
      R     # Выходной параметр 1; 
      NOP   0; 
NETWORK
TITLE =Обработка таймера

      A     #если есть команда на включение таймера, загрузить:; 
      L     #временную базу; 
      SS    #номер таймера; 
      A     #если есть команда на сброс таймера; 
      R     #сбросить таймер; 
      A     #если таймер отработал; 
      =     #установить внутреннюю перменную;

И для устранения "зависаний" выходных переменных, при некорректном выключении контроллера (бывает и такое), в ОВ100 (однократно, при запуске контроллера). в слово состояния загружаю большое число, больше чем кол-во состояний. При этом, после анализа слова управления, осуществляется переход на обработку ошибок распределенного перехода (JL) со сбросом выходных переменных и приведение алгоритма к начальному состоянию.

Ждем коментарии…
  • avatar
  • anakost
  • 22 октября 2016, 19:44
0
1. Есть заблуждающиеся из-за трёпа в трёпонете — их можно научить правильно мыслить…
2. Есть навязчивые коммерческие рекламисты постящие якобы технические опусы с ссылками на эстонские коммерческие ресурсы.
3. у некоторых проблемы с урологией… о чём они сообщают на весь трепонет в технической теме про ПЛК.
  • avatar
  • plcist
  • 22 октября 2016, 19:38
0
Ох-хо-хо. Я этим вынужден заниматься на работе, святейшие лавры мне по барабану.
  • avatar
  • anakost
  • 22 октября 2016, 19:37
0
Ты просто наступил plcist у на правое яйцо больной мозоль))
Ишь ты… в ПЛК полезть вздумал… умничать там… лавры святейшества подвинуть вздумал?
З.Ы. Да прибудет святой холивар
  • avatar
  • kalik
  • 22 октября 2016, 19:15
0
Пример ...
Пример глупейший — показывающий тупой копипаст неразбирающегося в теме рекламного спаммера :)
Чтобы не было в таймерном меркере МВ0 (а ведь по умолчанию там таймерный меркер),
в МВ1 всегда будет 3 :)
COMM: L 3 
T MB1 
  • avatar
  • plcist
  • 22 октября 2016, 19:15
0
от тебя? Признать, что это STL команды это ассемблер :)
Язык ассемблера – это символическое представление машинного языка.
  • avatar
  • plcist
  • 22 октября 2016, 19:08
0
И насчет условного джампа, хелп, длинный:
JL: Распределенный переход 
Формат 
JL <метка> 

Адрес Описание 

<метка > Символьное имя метки перехода. 


Описание 
Инструкция JL <метка> (переход по списку) представляет собой распределитель переходов. 
За ней следует ряд безусловных переходов на метки (максимум 255 ) и заканчивается этот список перед меткой , указанной в самой инструкции JL<метка>. 
Все инструкции списка : JU инструкции. 
Номер выполняемого перехода (от 0 до 255) берется из ACCU 1-L-L. 
Инструкция JL передает управление одной из JU инструкций, если значение в аккумуляторе меньше общего количества безусловных переходов между инструкцией JL и меткой этой инструкции. 

Первая в списке инструкция JU будет выполнена при ACCU 1-L-L=0. 
Вторая в списке инструкция JU будет выполнена при ACCU 1-L-L=1, и так далее. Инструкция JL передает управление на метку за последней инструкцией JU в списке если число в аккумуляторе, определяющее номер перехода, больше или равно общему числу переходов в списке . 
Список инструкций распределенного перехода не должен содержать других инструкций кроме JU. 

Код:

Пример 

Комментарий 
L MB0 // Загрузка номера перехода в ACCU 1-L-L. 
JL LSTX // Переход выполняется при ACCU 1-L-L > 3. 
JU SEG0 // Переход выполняется при ACCU 1-L-L = 0. 
JU SEG1 // Переход выполняется при ACCU 1-L-L = 1. 
JU COMM // Переход выполняется при ACCU 1-L-L = 2. 
JU SEG3 // Переход выполняется при ACCU 1-L-L = 3. 
LSTX: JU COMM // Конец списка переходов 
SEG0: L 0 // Исполняемая инструкция 
T MB1 
JU COMM 
SEG1: L 1 // Исполняемая инструкция 
T MB1 
JU COMM 
SEG3: L 2 // Исполняемая инструкция 
T MB1 
JU COMM 
COMM: L 3 
T MB1 



В этом примере переменная MB0 содержит число, загружаемое в аккумулятор accumulator 1. Вслед за операцией загрузки следует распределитель переходов JL с меткой LSTX, указывающей на конец списка функций перехода JU. 
Номер перехода, который должен быть выполнен, содержится в правом байте аккумулятора accumulator 1. Если этот аккумулятор содержит 0, то выполняется первая функция перехода. Если этот аккумулятор содержит 1, то выполняется вторая функция перехода и так далее. 

Если число в аккумуляторе превышает размер списка операторов перехода, то происходит переход на конец списка (на первую инструкцию, следующую за набором функций перехода JU). 
JL не зависит ни от каких условий и не изменяет битов состояния. 
При этом только выражения с оператором JU, располагающиеся без пробелов, допускаются в списке операторов перехода функции JL. 
Назначая произвольные метки для этих операторов перехода, Вы должны придерживаться общих правил для меток.
  • avatar
  • anakost
  • 22 октября 2016, 18:47
0
Вот честно, не понял, что нужно от меня?
Переписать код? Можно, например заменить второе включение «L #INPUT;» и «T #OUTPUT;» на POP.
Конкретней можно выразиться?
  • avatar
  • anakost
  • 22 октября 2016, 18:00
0
Это значит условно-жумповый ассемблер для АТмеги
sbic pinc, 5 ;условный переход «кнопка режима»
jmp mode
sbic pinc, 4 ;условный переход «войти в настройки»
jmp settings
sbic pinc, 3 ;усл.пер. «спать»
jmp sleep_on

а этот условно-жумповый прыжок из твоего опуса на языке Высокого уровня :)
L #INPUT;     // ACCU 1 <- INPUT, входной ток
  L W#16#0;     // константа 4mA
  <I;           // в RLO результат сравнения ACCU 2 < ACCU 1   
  = #RANGE;     // RANGE <- RLO    
  JC A00;       // в ACCU 1 нижняя граница диапазона
  L #INPUT;     // ACCU 1 <- INPUT, входной ток
A00:
  T #OUTPUT;    // OUTPUT <- ACCU 1, результат на выход

а тогда что это? (кусок модбусы plc4good.org.ua/view_post.php?id=240 )
FOR i:=0 TO 16 BY 1 DO
   tALicenseKey[i]:=(sACODE[i] XOR sHoldingRegisterState[i]) XOR INT_TO_BYTE(i+1);
   tALicenseKey[i]:=INT_TO_BYTE(BYTE_TO_INT(tALicenseKey[i]) MOD 26 + 65); // 65='A'
END_FOR;                    
  • avatar
  • plcist
  • 22 октября 2016, 17:44
0
Чтением документации я занимаюсь постоянно…
И не в коем случае не хотел никого намеренно задеть. Ваши слова «TL это Ассемблер виртуального процессора» только показывают, что это не ассемблер. Программы для Java называют промежуточным кодом, исполняемым на Java сервере. Параллель можно провести, только здесь система реального времени, пусть и не быстрая. А так все правильно…
  • avatar
  • anakost
  • 22 октября 2016, 17:18
0
надо приводить конкретные примеры, а не писать о средней температуре за год и фильтровать летние и зимние максимо-минимумы температуры.
Игнорирование залётов сигналов с датчиков может привести к печальным последствиям — плавающий залёт за допустимые пределы может быть признаком повреждения кабельных прокладок и оборудования… ну да… залёт до 3-х недель можно игнорировать…
  • avatar
  • plcist
  • 22 октября 2016, 17:16
0
STL это Ассемблер виртуального процессора с Двумя Аккумуляторами (4 для S7-400-х)
регистром битов состояния типового процессора — чётность, нечётность, перенос…
парой адресных регистров для косвенной адресации
стеком…
и ты будешь «школьника без опыта» убеждать, что это не ассемблер? :)
у меня сейчас на столе несколько килоевров этих архитектур http://s7detali.narod.ru/
да… да… почитай документацию :)
  • avatar
  • plcist
  • 22 октября 2016, 17:06
0
>> трудно понимаемый многими ассемблерный STL…
Непонимание сути обсуждения, STL ассемблером не является, ассемблер это мнемоническое представление системы команд определенного контроллера. STL на контроллер не проецируется, это МЭК стандарт, Siemens сменил в своих контроллерах уже две архитектуры (может и три)…
  • avatar
  • anakost
  • 22 октября 2016, 14:45
0
Даже не знаю что ответить, попробую…
>> для чего сглаживать ток потребления двигателя и его момент?
Код явно для этого не предназначался, постоянная времени фильтра предполагает медленно меняющиеся во времени процессы.
>> линию среднего благосостояния моего капитала и капитала абрамовича
комментариев нет…
  • avatar
  • anakost
  • 22 октября 2016, 14:37
0
Есть специалист превращающий трудно понимаемый многими ассемблерный STL в неменее трудно понимаемыми некоторыми в симатиковый Паскаль SCL www.plc4good.org.ua/view_post.php?id=293
некоторые вещи неплохо бы иллюстрировать более понятными формулами
  • avatar
  • plcist
  • 22 октября 2016, 14:35
0
Непонятны абстрактные рассуждения об сглаживании несглаживаемого и игнорирования реальных проблем… для чего сглаживать ток потребления двигателя и его момент?
Конечно можно сгладить реальные показания в одну прямую линию среднего благосостояния моего капитала и капитала абрамовича

данный реальный график показывает реальные механические особенности конкретного механического объекта управления.
  • avatar
  • plcist
  • 22 октября 2016, 14:28
0
Извините увидел, оказалось надо войти.
  • avatar
  • FreeLand
  • 22 октября 2016, 12:11
0
Что то ссылку не вижу на архив…
  • avatar
  • FreeLand
  • 22 октября 2016, 12:11
0
Перепутал букву, бывает, эту линейку видел только на картинке…
  • avatar
  • anakost
  • 21 октября 2016, 22:58