Тема статьи полезная, нужная. Но есть у вас одна критическая ошибка, которая перечеркивает всю статью. И вы клонировали эту статью на хабре. Ошибка — нормально-открытые контакты кнопки «Аварийный стоп». Берем в качестве примера предприятие по переработке пластмасс или изготовлению изделий из пластмасс. Постоянный атрибут таких предприятий — пыль от пластиков, пластмасс. Возникла аварийная ситуация, оператор нажимает кнопу, а ответ тишина. Потому что пыль забила контакты кнопки аварийного стопа. И если будет порча оборудования или что гораздо хуже, травма или смертельный исход, то при разбирательстве вина разработчика очевидна и грустна последствиями.
Я надеюсь, что указанная в схема кнопка аварийная кнопка — одна из групп контактов одной аварийной кнопки. Другая группа контактов при нажатии кнопки должна аппаратно прерывать цепи питания исполнительных механизмов.
Схематик там совместимый с альтиумом, PCB — нет. Локальные копии проектов хранятся в недрах пользовательских профилей.
Библиотеки, кажись, только в облаках и там жуткий бардак.
Ну и интерфейс а ля офис2010 — повбывав бы. :(
А в остальном — бывает и хуже. :)
Соглашусь с коллегой. Из своего 2х летнего опыта в АСУ (системы водоснабжения, водоподготовки, водоотведения, КНС и тд.), ТЗ практически никто не пишет. В основном на словах оговаривают, что хотят увидеть на выходе. А уже команда девелоперов начинает думать над всеми алгоритмами (тут пригодиться опыт, как проектировщиков, так в нашем случае, и инженеров по гидравлике). Формируем сами себе ТЗ, расписываем входные-выходные сигналы, данные, алармы и тд. Проектируем железо. Начинаем думать всем отделом или группой над алгоритмом, прорисовывая на бумажках и всяких МС Визио. Собираем шкаф. Пишем код. Ставим на стенд (в нашем случае не так все сложно, насосы, клапана, датчики давления, уровня и прочая периферия системы). Начинаем обкатывать систему, поэтапно пофиксивая баги, фичи-костыли, схемотехнику, дефектное железо. Но самый торт — это уже пусконаладка на объекте. Стенд, стендом (это практически идеальные условия), а объект дело совсем другое. Но! Стенд это практически 80% уверенности, что на объекте взлетит… Конечно, для сложных систем, и управления убермашинами стенд создать порой не реально, и обкатка идет уже на производстве заказчика.
Вот бесплатная, упрощенная и облачная до безобразия версия альтиум дизайнера от его разработчиков.
УГ чуть более чем полностью. Облачность — казнить на месте. Импорта/экспорта в родной альтиум нет. Кажется и с библами тоже не все гладко. Поковырял пять минут и снес.
Ну, у меня спринт есть и будет просто потому что немало разводок в нем валяется. И хоть чтобы посмотреть насколько все там ужасно — и нужен этот самый спринт. Я свой путь тоже начал с того что спринт не попался на глаза, попробовал пикад и недопонял и долгое время сидел на оркаде. А потом попался альтиум, и… И всё.
Бывает и такое: мы к тебе в электронику не лезем и ты к нам в механику/гидравлику не лезь…
Приходится вежливо напоминать о своих заслугах по введению объектов, находить общих знакомых, вежливо сказать: «Если объект не пойдёт, то достанется всем — давайте искать варианты проб :)»
вежливо заставить разобрать движки и тормоза/насосы/гидравлику «новые прямо с завода» и выкинуть их на ту же свалку где они были взяты
Был у меня случай с гидравликами — 2 цилиндра — по одиночке работают, вместе только один и сразу в перекос…
программа перепроверена, с монтажниками электрика перепроверена… из шкафов нужные сигналы уходят… на совещаниях гидравлики валят на нас…
вечером когда никого нет рядом закрываю некоторые краны некоторых магистралей… включаю систему… оба цилиндра идут просто идеально…
Переключаю краны в исходное положение и иду спать.
Утром созываю комиссию… включаю систему и демонстрирую, что ничего у меня не работает… перекос…
гидравлики стоят с улыбочкой…
иду и переключаю краны, по рации прошу оператора нажать на кнопку… цилиндры работают идеально…
поднимаю ручки и говорю: а ручки то вот они… дело не в программе и не в электрике...
Приехал автокран, демонтировали распределительную плиту и обнаружили заводской брак — пересверлили и попали в другой канал, при определённом положении кранов масло для из одного цилиндров перетекало сразу на слив.
Больше на объекте гидравлики никогда не выступали.
Хорошо работать, когда все понимают, что у них общее дело и не смысла искать виноватых, а надо обязательно найти решение общей проблемы.
там пунктик затерялся как вариация:
— написал программу оттестил все работает, уехал домой в ожидании когда до собирают механики, через месяц звонят с объекта кроя жудкими матами, механники проебались, сказали что пока ты не доделал там чего-то(выдуманое понятие, значение, кусок программы) им монтаж продолжать бессмысленно… шлешь всех на хуй даешь пизды механикам… они продолжают монтаж, проебуют сроки… сваливают всю вину на тебя…
З.Ы. мож мне так везло? но постоянно проебывали механики и спихивали на других! У них движок не там присобачен, а виноват электронщик, редуктор не с тем передаточным числом? алле! отбили датчик планшайбой -ау! течет труба? ну все поняли…
Так как некоторые комплектные кнопочные посты Аварийного стоп укомплектованы 1 НЗ и 1 НО,
то у нас всегда НЗ идёт в релейную часть (ну то есть управление контакторами) и из релейки ещё идёт контроль в АСУ,
а НО идёт в АСУ для индикации местоположения одной из десятков кнопок.
Если НО не сработает из-за обрыва провода, то релейная часть в любом случае сработает и на экране появится надпись «Где то нажата аварийная кнопка» «Сработала релейная защита».
Чуть от себя добавлю, с чем сталкивался:
— очень часто оборудование подбирает человек далекий от всего єтого… и приходится женить синью на коне…
— попадалось что модернизацией занималась какая-то институтская кафедра по хоз.договору (вот тут вилы вообще) в основном варятся на сугубо ограниченном оборудовании и дальше ногодрыга не вникают в него…
— бывало попадались проекты склепанные студобой, тут все уныло и по методичке, правда более качественно чем в пункте выше
— ну и суперпупер фирмочек с громким именем и огромнейшим портфолио, которые нанимали в качестве програмистов всяких питоншиков да сисськиных админов, быстропереучивавшихся в железо… со всемы вытекающими
— конторы с нормальными специалистами и соответственно большими ценами за работу, которые клепали все с нуля с проектами да тех.поддержкой.
— иностранцы со всяких италий да германий (еще дороже) с практически вылизанными программами и алгоритмами, но косячными местными конторами занимавшимися от их имени монтажом и пусконаладкой
гавно полное
делать такой софт в браузере это надо совсем не дружить с мозгами
так и не смог нарисовать пару резисторов на плате
только одни дырки видны
демо проект выглядит круто, только сомневаюсь, что они его в браузере рисовали
0. Ждёшь поездки на объект…
1. Если подключился на стадии рабочки, то приходится первым делом изучить схему… поплеваться, поматюгаться, перемонтировать схему…
2. Если участвовал на стадии разработки, то переходишь к пункту 3.
3. Не спеша делаешь наклейки на короба с подписанием назначения автоматов и контакторов… а смысл торопиться… механика не собрана, лепездричество обещают дать на следующей неделе…
4. Кинули времянку… монтажники кидают кабели между шкафами и коробками… механизмы ещё не смонтировали…
5. На компе набираешь конфигурацию уже смонтированного оборудования… заливаешь в процессор… если есть ошибки по сети, то проверяешь монтаж…
6. Снаружи всё ещё не смонтирована механика… дырки не те…
Подключаешь датчики прямо в шкаф… набиваешь программу проверки датчиков… бесконтактных и энкодеров
5. Снаружи всё ещё не смонтирована механика… дырки те… механика не та…
отпускаешь монтажников на рыбалку… иначе гарантированы косяки, так как мысли не о монтаже…
6. Снаружи всё ещё не смонтирована механика… дырки те… механика та… но чего то не то между дырками и механикой…
Есть время для души… декриптовал навороченную защиту…
7. Теперь все личные задачи решены… буду щёлкать контакторами и рисовать ЧМО… рабочее многокиловаттное электричество обещают на следующей неделе…
8. Не спеша за пару дней пишешь программу с отображением на ЧМО. Запускаешь симуляцию работы установленных механизмов и срабатывания датчиков… монтажники по команде замыкают железякой бесконтактные датчики и обычные выключатели для освещения взамен отсутствующих… На экране всё нормально — тест прогнан несколько раз.
9. Установили треть оборудования… остальное будет в следующем году… не раньше апреля…
Начинаю угрожать, что уеду если не будет силы…
10. Пока кидают временное силовое электричество монтируем датчики, ставлю проволочные и программные перемычки… и там и там вешаю заметные наклейки — ЖУЧОК!!!
11. Дали силу…
проверяю движки по одиночке без нагрузки (муфты обеспальчены)
один движок не крутится… программный косяк?
Проверяю подписи на автоматах контакторах, смотрю напругу и ток…
тычу носом
Подпаяли… движок работает.
11. Собралось всё начальство. Нажимаю на пульте «Поехали...» контакторы защёлкали, релюшки заклацали, электроны молча побежали, частотники завентелировались, движки плавно мощно вышли на рабочую скорость с очень приятным звуком уууУУУУУУУ…
Все смонтированные механизмы работают штатно… Рабочий цикл отработан несколько раз… Все довольны…
На поезд… через 5 дней новый год… 3 дня в пути…
То есть после первого объекта приходит понимание, что нет смысла в офисе писать и вылизывать программу, так как по ходу пусконаладки приходится многое менять из-за неготовности объекта в полном объёме… потому что даже себе не всегда понятно, что тут селёдка лежала и поэтому это играть не надо…
На некоторых объектах бывает потруднее, так как механика или гидравлика ведут себя не совсем так, как рассчитывали механики или гидравлики… НИОКР годами может идти пока смежники не найдут решение своих проблем у себя… задача программиста убедить их искать именно у себя, а не в программе.
По нескольким проектам Экспертиза просила представить код… отдаёшь им истинный STL/AWL (текстовый язык) без имён и комментариев… талмут на несколько сотен листов… ещё ни разу никто не звонил и ничего не уточнял :)
Почему? Смотри копипасту:
Я например AWL вообще в глаза не видел.
На уроках сказали что есть такой язык но он вам не нужен!
Приехал в Германию, а они только на awl всё делают!
Вот и засада… хотя если чесн по логике мне проще SCL, ничего не выдумывая так и пишешь IF (условие) then (действие) else (не удача) по FUP или даже KOP проще во много раз делать такие вещи как таймеры или такие функции как И ИЛИ и так далее… потому что в AWL я уже после 3 скобки не могу уловить что там за логика типо
U db.dbx20.0
U (db.dbx10.0
O E101.0
U( A101.0
ON db.dbx34.0
)
UN db.dbx34.1
)
T db.dbw50
и вот эта жесть в FUP выглядела бы в 100 раз проще =) жаль нельзя в FC или FB сразу 3 языка использовать в разных Netzwerk.
или это автор специально привел такой надуманый пример?
У автора пример не выдуманный — он только начинает изучать ПЛК и выкладывает свои эксперименты по неправильному написанию программ… просто не имеет опыта.
я вам больше скажу — асутп это в большинстве случаев сам&ля без ансамбля.
В лучшем случае тебе опишут что хотят видеть в худшем просто накидают конфигурацию оборудования на бабка любись… и ведь заказчик он всегда прав!
Задание писать заказчик как правило не хочет (за очень редким исключением за 14 лет работы видел -пяток может и меньше) — сам не знает, на стороне деньги возьмут, поэтому нанимают человека например из электрики — он общается с тобой делает какие то себе выводы и получается что то типа задания без массы нюансов. Чем отличается BACnet от Modbas и почему не стоить делать Lon вообще редко кто задумывается.
Мало кто хочет вникать в специфику оборудования- главное шоб робило и да желательно бесплатно и к сроку.
Да иногда делают проект — в середине что то поменяют затем думают как сдать.
Про общую энергоэффективность и грамотное взаимодействие оборудования… очень редко кто заикается а если и заикается как понимает что такая наладка стоит денег сразу тухнет (и не важно что контора потом за год отобьет).
Ну и конечно порог вхождения очень снизился и на рынке присутствуют все кому не лень — и исчезают также быстро как появляются.
При программировании ПЛК, некоторые программисты допускают ошибки, приводящие к аварийным ситуациям на производстве.
Да почему «некоторые» — все допускают ошибки, не только программисты ПЛК, от ошибок нельзя зарекаться.
Меня честно говоря удивило то, что эта (достаточно, как я понимаю, примитивная) ошибка попала в рабочую систему. Понятно, что стиль разработки «хуяк, хуяк и в продакшин» — искоренить тяжело. Но я, честно говоря, думал что хоть в АСУ ТП такого нет. Получается, что код, написанный программистом, никто не ревьювил, никто не тестировал, никто не проверял как это все было залито в ПЛК… Даже для прикладного программирования сейчас такой подход выгладит странным, а для АСУ ТП, где риски намного больше, и подавно.
Может кто то из коллег, кто в теме, напишет как происходит разработка и внедрение программ в АСУ ТП (в плане методологии), а то описанное в топике выглядит как-то слишком странно (или это автор специально привел такой надуманый пример?).
но называться она должна по другому «Как я не имея опыта начал совершать критические ошибки в схемотехнике и программировании АСУ ТП»
Я надеюсь, что указанная в схема кнопка аварийная кнопка — одна из групп контактов одной аварийной кнопки. Другая группа контактов при нажатии кнопки должна аппаратно прерывать цепи питания исполнительных механизмов.
Библиотеки, кажись, только в облаках и там жуткий бардак.
Ну и интерфейс а ля офис2010 — повбывав бы. :(
А в остальном — бывает и хуже. :)
Приходится вежливо напоминать о своих заслугах по введению объектов, находить общих знакомых, вежливо сказать: «Если объект не пойдёт, то достанется всем — давайте искать варианты проб :)»
вежливо заставить разобрать движки и тормоза/насосы/гидравлику «новые прямо с завода» и выкинуть их на ту же свалку где они были взяты
Был у меня случай с гидравликами — 2 цилиндра — по одиночке работают, вместе только один и сразу в перекос…
программа перепроверена, с монтажниками электрика перепроверена… из шкафов нужные сигналы уходят… на совещаниях гидравлики валят на нас…
вечером когда никого нет рядом закрываю некоторые краны некоторых магистралей… включаю систему… оба цилиндра идут просто идеально…
Переключаю краны в исходное положение и иду спать.
Утром созываю комиссию… включаю систему и демонстрирую, что ничего у меня не работает… перекос…
гидравлики стоят с улыбочкой…
иду и переключаю краны, по рации прошу оператора нажать на кнопку… цилиндры работают идеально…
поднимаю ручки и говорю: а ручки то вот они… дело не в программе и не в электрике...
Приехал автокран, демонтировали распределительную плиту и обнаружили заводской брак — пересверлили и попали в другой канал, при определённом положении кранов масло для из одного цилиндров перетекало сразу на слив.
Больше на объекте гидравлики никогда не выступали.
Хорошо работать, когда все понимают, что у них общее дело и не смысла искать виноватых, а надо обязательно найти решение общей проблемы.
— написал программу оттестил все работает, уехал домой в ожидании когда до собирают механики, через месяц звонят с объекта кроя жудкими матами, механники проебались, сказали что пока ты не доделал там чего-то(выдуманое понятие, значение, кусок программы) им монтаж продолжать бессмысленно… шлешь всех на хуй даешь пизды механикам… они продолжают монтаж, проебуют сроки… сваливают всю вину на тебя…
З.Ы. мож мне так везло? но постоянно проебывали механики и спихивали на других! У них движок не там присобачен, а виноват электронщик, редуктор не с тем передаточным числом? алле! отбили датчик планшайбой -ау! течет труба? ну все поняли…
то у нас всегда НЗ идёт в релейную часть (ну то есть управление контакторами) и из релейки ещё идёт контроль в АСУ,
а НО идёт в АСУ для индикации местоположения одной из десятков кнопок.
Если НО не сработает из-за обрыва провода, то релейная часть в любом случае сработает и на экране появится надпись «Где то нажата аварийная кнопка» «Сработала релейная защита».
— очень часто оборудование подбирает человек далекий от всего єтого… и приходится женить синью на коне…
— попадалось что модернизацией занималась какая-то институтская кафедра по хоз.договору (вот тут вилы вообще) в основном варятся на сугубо ограниченном оборудовании и дальше ногодрыга не вникают в него…
— бывало попадались проекты склепанные студобой, тут все уныло и по методичке, правда более качественно чем в пункте выше
— ну и суперпупер фирмочек с громким именем и огромнейшим портфолио, которые нанимали в качестве програмистов всяких питоншиков да сисськиных админов, быстропереучивавшихся в железо… со всемы вытекающими
— конторы с нормальными специалистами и соответственно большими ценами за работу, которые клепали все с нуля с проектами да тех.поддержкой.
— иностранцы со всяких италий да германий (еще дороже) с практически вылизанными программами и алгоритмами, но косячными местными конторами занимавшимися от их имени монтажом и пусконаладкой
делать такой софт в браузере это надо совсем не дружить с мозгами
так и не смог нарисовать пару резисторов на плате
только одни дырки видны
демо проект выглядит круто, только сомневаюсь, что они его в браузере рисовали
1. Если подключился на стадии рабочки, то приходится первым делом изучить схему… поплеваться, поматюгаться, перемонтировать схему…
2. Если участвовал на стадии разработки, то переходишь к пункту 3.
3. Не спеша делаешь наклейки на короба с подписанием назначения автоматов и контакторов… а смысл торопиться… механика не собрана, лепездричество обещают дать на следующей неделе…
4. Кинули времянку… монтажники кидают кабели между шкафами и коробками… механизмы ещё не смонтировали…
5. На компе набираешь конфигурацию уже смонтированного оборудования… заливаешь в процессор… если есть ошибки по сети, то проверяешь монтаж…
6. Снаружи всё ещё не смонтирована механика… дырки не те…
Подключаешь датчики прямо в шкаф… набиваешь программу проверки датчиков… бесконтактных и энкодеров
5. Снаружи всё ещё не смонтирована механика… дырки те… механика не та…
отпускаешь монтажников на рыбалку… иначе гарантированы косяки, так как мысли не о монтаже…
6. Снаружи всё ещё не смонтирована механика… дырки те… механика та… но чего то не то между дырками и механикой…
Есть время для души… декриптовал навороченную защиту…
7. Теперь все личные задачи решены… буду щёлкать контакторами и рисовать ЧМО… рабочее многокиловаттное электричество обещают на следующей неделе…
8. Не спеша за пару дней пишешь программу с отображением на ЧМО. Запускаешь симуляцию работы установленных механизмов и срабатывания датчиков… монтажники по команде замыкают железякой бесконтактные датчики и обычные выключатели для освещения взамен отсутствующих… На экране всё нормально — тест прогнан несколько раз.
9. Установили треть оборудования… остальное будет в следующем году… не раньше апреля…
Начинаю угрожать, что уеду если не будет силы…
10. Пока кидают временное силовое электричество монтируем датчики, ставлю проволочные и программные перемычки… и там и там вешаю заметные наклейки — ЖУЧОК!!!
11. Дали силу…
проверяю движки по одиночке без нагрузки (муфты обеспальчены)
один движок не крутится… программный косяк?
Проверяю подписи на автоматах контакторах, смотрю напругу и ток…
тычу носом
Подпаяли… движок работает.
11. Собралось всё начальство. Нажимаю на пульте «Поехали...» контакторы защёлкали, релюшки заклацали, электроны молча побежали, частотники завентелировались, движки плавно мощно вышли на рабочую скорость с очень приятным звуком уууУУУУУУУ…
Все смонтированные механизмы работают штатно… Рабочий цикл отработан несколько раз… Все довольны…
На поезд… через 5 дней новый год… 3 дня в пути…
То есть после первого объекта приходит понимание, что нет смысла в офисе писать и вылизывать программу, так как по ходу пусконаладки приходится многое менять из-за неготовности объекта в полном объёме… потому что даже себе не всегда понятно, что тут селёдка лежала и поэтому это играть не надо…
На некоторых объектах бывает потруднее, так как механика или гидравлика ведут себя не совсем так, как рассчитывали механики или гидравлики… НИОКР годами может идти пока смежники не найдут решение своих проблем у себя… задача программиста убедить их искать именно у себя, а не в программе.
По нескольким проектам Экспертиза просила представить код… отдаёшь им истинный STL/AWL (текстовый язык) без имён и комментариев… талмут на несколько сотен листов… ещё ни разу никто не звонил и ничего не уточнял :)
Почему? Смотри копипасту:
У автора пример не выдуманный — он только начинает изучать ПЛК и выкладывает свои эксперименты по неправильному написанию программ… просто не имеет опыта.
В лучшем случае тебе опишут что хотят видеть в худшем просто накидают конфигурацию оборудования на бабка любись… и ведь заказчик он всегда прав!
Задание писать заказчик как правило не хочет (за очень редким исключением за 14 лет работы видел -пяток может и меньше) — сам не знает, на стороне деньги возьмут, поэтому нанимают человека например из электрики — он общается с тобой делает какие то себе выводы и получается что то типа задания без массы нюансов. Чем отличается BACnet от Modbas и почему не стоить делать Lon вообще редко кто задумывается.
Мало кто хочет вникать в специфику оборудования- главное шоб робило и да желательно бесплатно и к сроку.
Да иногда делают проект — в середине что то поменяют затем думают как сдать.
Про общую энергоэффективность и грамотное взаимодействие оборудования… очень редко кто заикается а если и заикается как понимает что такая наладка стоит денег сразу тухнет (и не важно что контора потом за год отобьет).
Ну и конечно порог вхождения очень снизился и на рынке присутствуют все кому не лень — и исчезают также быстро как появляются.
Да почему «некоторые» — все допускают ошибки, не только программисты ПЛК, от ошибок нельзя зарекаться.
Меня честно говоря удивило то, что эта (достаточно, как я понимаю, примитивная) ошибка попала в рабочую систему. Понятно, что стиль разработки «хуяк, хуяк и в продакшин» — искоренить тяжело. Но я, честно говоря, думал что хоть в АСУ ТП такого нет. Получается, что код, написанный программистом, никто не ревьювил, никто не тестировал, никто не проверял как это все было залито в ПЛК… Даже для прикладного программирования сейчас такой подход выгладит странным, а для АСУ ТП, где риски намного больше, и подавно.
Может кто то из коллег, кто в теме, напишет как происходит разработка и внедрение программ в АСУ ТП (в плане методологии), а то описанное в топике выглядит как-то слишком странно (или это автор специально привел такой надуманый пример?).