У нас котёл отопителный из челыябинска. Контроллер управления какой-то нехороший человек делал. О правилах экспруатации особоопасных объектов вообще ничего видимо не знал.
В качестве датчеков температуры стояли в нём цифровые датчики от даласа.
При глюке линии или прошивки (точно не выяснили) контроллер терял датчик с подачи. И получалось что Т обратки 40 а подачи 0 градусов. Целевая подачи 80. Контроллер горелку на максимум врубал. Теплоноситель закипал.
Тамже реле вентелятора плавилось — не то поставили.
Так что о том что можно было бы сделать это отдельный разговор.
Мы контроллер сменили написав свой софт к котлу.
А вот просто говорить что могли сделать лучше бессмыслено. Хотели бы сделали.
У вас эти огнетушители хоть раз проверяли?
Кто-то хоть раз ими что-то тушил?
Хотябы в теории представляет как ими пользоваться?
У нас на работе насовали в каждый угол по огнетушителю и в результате на 2 уже погрущик наехал.
Только после этого подумали как их правильно разместить. И учения провели с источником огня и огнетушителями чтобы люди попробовали ими что-то потушить и знали что делать.
Так на учениях после того как всё рассказали некоторые косячить умудрялись.
У меня дома пожар был на чердаке так пожарные именно так всё и сделали.
Сначала всё ломать стали и тушить водой. Потом отключили электричество. В результате от их тушения ущерб в 2 раза больше чем от пожара.
Они просто не задумывались о том что после. Главное как в учебке в норматив уложиться.
Было как на родной стройке все бегают и только 2е неадекватов к делу пристраивают ;)
Пакетник выключил и, делая фотки на мобильный, ждал когда само потухнет?
Потом пытался раздуть уже угасающее пламя?
У нас везде огнетушители стоят.
А вот найти пакетник от конкретной комнаты проблема… где то неподписанный в коридоре в щитке или в щитовой в каком то щитке… короче без схемы и электриков пакетник не найдёшь…
Или кинулся бы лазать под стол в поисках вилки, под капающий пластик?
Вилки всегда должны быть в доступном настольном месте.
Хуйню сказал. Чел все правильно сделал. Сначала пакетник пошел выключил, потом спокойно решал уже что с ней делать. А ты бы схватил бутыль с водой и начал поливать сверху? Или кинулся бы лазать под стол в поисках вилки, под капающий пластик?
Это более убедительное видео — с проблемой надо бороться.
Выключатель питания всей станции в данном случае не поможет — станция может быть включена в режиме паяльника… то есть фен всё равно может начать нагреваться в отсутствии человека. Самое простое = поставить выключатель конкретно в цепь нагревателя фена — там где FUSE по схеме,
то есть при работе в паяльном режиме или при простое фен гарантированно не нагреется.
Поведение кончиты вурст неудивительно — баба она баба и есть, хоть с бородой, хоть без
* волосатый убил)))))испугался и убежал))))))))вот так и сгорают дома и квартиры
по ссылкам «доказательств на 702»
1. Lukey 852D+ (+ ссылка на один Lukey 702, Lukey 898)
2. Lukey 852D+
3. Lukey 898
4. Lukey 852D+
Везде «Имеется производственный брак в схеме расположения компонентов. По информации с соседнего форума, необходимо выпаять симистор BTA 16 и впаять его назад, перевернув на 180 градусов. „
то есть имеющим паяльные феновые станции рекомендуется проверить реальное подключение своего симистора.
Повторитель схемы alexeypa может тоже задом наперёд припаял симистор?
(впрочем, при такой схеме при аварии даже пищалкой не поорать)
Впрочем, эта станция сгорит и если во время работы термодатчик отвалится. Среди китайцев такой косяк тоже не редкость. И это как раз то, что можно программно поймать и вовремя вырубиться.
Аналогичная китаю схема, китайский же фен без термопредохранителя, полное отсутствие проверок (впрочем, при такой схеме при аварии даже пищалкой не поорать) — аналогичный результат.
А до этого история чувака у которого она сама загорелась. А еще где то в комментах была видео запись с камеры наблюдения где эта 702 стояла себе стояла да загорелась огнем. Чел еще сходил выключил, потушил. Ладно рядом был.
Страница 16, Добавлено: 01 апр 2015, 15:09
Станции около года. Был неприятный момент. Станция находилась в режиме ожидания — фен лежал на столе, я поехал по делам не было минут 20, прихожу домой чувствую пахнет гарью и сизо стоит, фен прожег столешницу 3х сантиметровую на половину примерно, сам весь сплавился, я в шоке. Че случилось я так и не понял. Отремонтировал фен, купил новый нагревательный элемент, заменил bt шку в станции и moc, все заработало, обошёлся лёгким испугом. Последствия могли быть куда печальнее.
В качестве датчеков температуры стояли в нём цифровые датчики от даласа.
При глюке линии или прошивки (точно не выяснили) контроллер терял датчик с подачи. И получалось что Т обратки 40 а подачи 0 градусов. Целевая подачи 80. Контроллер горелку на максимум врубал. Теплоноситель закипал.
Тамже реле вентелятора плавилось — не то поставили.
Так что о том что можно было бы сделать это отдельный разговор.
Мы контроллер сменили написав свой софт к котлу.
А вот просто говорить что могли сделать лучше бессмыслено. Хотели бы сделали.
Кто-то хоть раз ими что-то тушил?
Хотябы в теории представляет как ими пользоваться?
У нас на работе насовали в каждый угол по огнетушителю и в результате на 2 уже погрущик наехал.
Только после этого подумали как их правильно разместить. И учения провели с источником огня и огнетушителями чтобы люди попробовали ими что-то потушить и знали что делать.
Так на учениях после того как всё рассказали некоторые косячить умудрялись.
Сначала всё ломать стали и тушить водой. Потом отключили электричество. В результате от их тушения ущерб в 2 раза больше чем от пожара.
Они просто не задумывались о том что после. Главное как в учебке в норматив уложиться.
Было как на родной стройке все бегают и только 2е неадекватов к делу пристраивают ;)
Потом пытался раздуть уже угасающее пламя?
У нас везде огнетушители стоят.
А вот найти пакетник от конкретной комнаты проблема… где то неподписанный в коридоре в щитке или в щитовой в каком то щитке… короче без схемы и электриков пакетник не найдёшь…
Вилки всегда должны быть в доступном настольном месте.
Выключатель питания всей станции в данном случае не поможет — станция может быть включена в режиме паяльника… то есть фен всё равно может начать нагреваться в отсутствии человека.
Самое простое = поставить выключатель конкретно в цепь нагревателя фена — там где FUSE по схеме,
то есть при работе в паяльном режиме или при простое фен гарантированно не нагреется.
Стенд для проверки сделать?
https://www.youtube.com/watch?v=m5kzyUFb2Sg
www.youtube.com/watch?v=3UODjqtZFhA
сборка фена там же youtu.be/3UODjqtZFhA?t=325
1. Lukey 852D+ (+ ссылка на один Lukey 702, Lukey 898)
2. Lukey 852D+
3. Lukey 898
4. Lukey 852D+
Везде «Имеется производственный брак в схеме расположения компонентов. По информации с соседнего форума, необходимо выпаять симистор BTA 16 и впаять его назад, перевернув на 180 градусов. „
то есть имеющим паяльные феновые станции рекомендуется проверить реальное подключение своего симистора.
Повторитель схемы alexeypa может тоже задом наперёд припаял симистор?
Может тему в форуме поднять?
monitor.espec.ws/section8/topic185806.html
notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=253
Ну и видео:
www.youtube.com/watch?v=XwJdYxe_HFQ
forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=16&t=4644
и обязательно прочти низ 16-ой странички с первоапрельской шуткой — не Китай :)