Прямой эфир

0
по поводу пуско-наладки изготовитель сказал что включаешь в розетку и чудо.
по поводу сантехники для этого есть специальный водопроводчик.
  • avatar
  • skelet
  • 20 октября 2014, 10:17
0
или релюха с запасом и контактор в ящике — контактор поменять в любом мухосранске можно, а реле нет.
  • avatar
  • skelet
  • 20 октября 2014, 10:16
0
монтаж без чтения инструкции пофиксили тем что разобрали и собрали заново.
  • avatar
  • skelet
  • 20 октября 2014, 10:15
0
там шкаф автоматики уже собранный шёл.
  • avatar
  • skelet
  • 20 октября 2014, 10:13
0
буду на производстве скажу мощность. мпеньше 1кВт точно.
  • avatar
  • skelet
  • 20 октября 2014, 10:13
0
мега 32
  • avatar
  • skelet
  • 20 октября 2014, 10:11
0
Однако, сайт производителя вещает:

Блок управления на базе контроллера ATMEL и контролирующие датчики DALLAS, SIEMENS отличаются повышенной надежностью в работе.
modernsteel.ru/opisanie.html
  • avatar
  • zhevak
  • 20 октября 2014, 10:07
0
Видимо так.
+1
А что, на хороший котел денег сэкономить решили?
Ну так чего жалуетесь тогда? Вот у меня на работе Виссман 12 лет — нет проблем, и дома 7 лет — проблемы, связанные только с моей криворукостью, а котел отлично работает. Так что — пословица про скупого.
0
Согласен, не спортивно, зато, как ломом по башке… ррраз — и результат! :)
А насчёт симисторов и твердотельных реле — в SSR-ах, даже в китайских, обычно стоят Zero Cross Circuit.
  • avatar
  • SiberK
  • 20 октября 2014, 06:03
0
Ну, сайд-эффекты в выражениях вообще зло. Некоторые языки даже делают различия между процедурами и функциями, не давая делать последние с сайд-эффектами и игнорировать возвращаемое значение.
  • avatar
  • Vga
  • 20 октября 2014, 04:19
0
Ну если оно не апгредится из V2 стандартным апдейтером прошивки — значит опять нужно переть бутлоадер. За этим стоит обратиться к тому человеку, кто на форуме его из V2 вынул. По идее вытаскивается так же — пишем подсадную прошивку, дампящую флеш МК в UART или еще куда, заталкиваем в апдейтер (тут нужно его ковырять, т.е. прошивка шифрованная) и прошиваем. Хотя если ST сделали выводы и улучшили защиту апдейтера (скажем, перенесли расшифровку прошивки в бутлоадер и добавили подпись) — то будет сложнее.
Еще там кажется есть какие-то баги, за счет которых можно затолкать в ОЗУ МК отладчиком доверенный код даже если МК залочен, но подробности надо гуглить.
  • avatar
  • Vga
  • 20 октября 2014, 04:16
0
открыл тумбочку. отметил для себя варианты от 3 до 10 ампер. сказал что один хер через реле напрямую никто подключать не будет и поставил на 3а. через пускатель надо было цеплять и усе. а то ишь чо удумали. вентилятор и через реле.
  • avatar
  • xar
  • 20 октября 2014, 02:16
0
кто подпишется, тот и будет. привязки к должности у ответственного за тб по законодательству нет
  • avatar
  • xar
  • 20 октября 2014, 02:14
0
Попутно выяснился ещё один баг: контроллер примерно раз в час глючит и он считает что температура воды на выходе котла = 0. При заданой 90. Соответственно он начинает разогревать воду до целевой температуры. Как следствие он 3 раза кипел и срабатывали датчики давления. Эффект был зрелищным и крайне опасным. На всю котельную фонтан кипятка 110 градусов и пар. Фоток этого не делал — не до того было. В общем чуть не взорвались.
Совсем странно, обычно критические параметры дублируют термо/пресостатами, не связанными с контроллером.
+1
Твердотельные реле, те которые монолитные, фигня — дорого и ремонтопригодность никакая. Гораздо лучше выполнить его на симисторах дискретно. Зло, дешево и очень надежно.
Сейчас ставим преобразователи частоты «Веспер»
Не спортивно :)
  • avatar
  • B-Screw
  • 20 октября 2014, 00:01
+2
его походу вообще студент делал, и про ГОСТ и ТБ ни разу не слышал
1. соответствие тока контактов реле и вентилятора с учетом того, что вентилятор индуктивная нагрузка
2. земляной полигон не имеет необходимых зазоров от силовых цепей (за это вообще руки отрывать)
3. сколько подобных штук делал, основной алгоритм 20%, обработка ошибок датчиков и/или аварийных ситуаций — 80%, включая косвенный контроль
  • avatar
  • AVF
  • 19 октября 2014, 23:41
0
я сделал себе cmsis-dap с uart — но stlink v2.1 еще с msd — тоже полезно
  • avatar
  • x893
  • 19 октября 2014, 23:19
-1
Хз, по идее и он и энергетик/гл.механик(какая у них там структура штатн.расписания, должностн.обяз-ти и иерархия мы же не знаем) — все будут сваливать друг на друга, «если чо». Только skelet не пострадает — правда попарился видимо в сауне ночку :D
0
А разве не гл. инженер отвечает за ТБ?
  • avatar
  • trengtor
  • 19 октября 2014, 20:50