В таком случае получается полная хрень. Складывается ситуация как в отечественной и зарубежной аудио технике. При заявленной их звуковой мощности скажем в 100 ватт дели на десять и получишь наши 10 ватт. Хреново! При необходимом расчете запаса по напряжению, используем китайский коэффициент.
частотные преобразователи довольно лояльно относятся к входному напряжению
Диапазон входных напряжений:
3 АС 200-240 Вольт ±10%
3 АС 380 — 480 Вольт ±10%
Ага а всё это + вентиляцию + ещё что-то включают через 3 50кВт стабилизатора напряжения (по одному на фазу). Потому что цех в жопе мира. и электричество там ещё в 50е делали.
И вот тут уже стоят тиристоры, а не частотные преобразователи.
Тиристор в станке ЧПУ?
Обычно симисторы используются в качестве устройств более плавного пуска Iп=3*Iр вместо неплавного контакторного Iп=5...10*Iр насосов/вентиляторов.
Выглядит трёхфазное УПП так — регулируют по двум фазам и переключаются на контакторы после разгона
Для регулирования скорости при постоянном номинальном моменте в ЧПУ используют частотные преобразователи с транзисторами ШИМующими выпрямленное из сети постоянное напряжение.
Аналогично можно и ТЭНы шимовать.
Если можно, хотелось бы более подробного освещения вопроса — чем именно симисторы хуже тиристоров? У них что, dv/dt допустимые так кардинально различаются?
Я не просто так интересуюсь, в свое время столкнулся с этим и не докопал до конца, у меня MOC3052/62 должны были включать реле РЭК 77/3, которые, в свою очередь, включали 400-ваттные трехфазные движки. Без варисторов на всех трех фазах эти оптосимисторы вообще жили своей жизнью, а нормальный снаббер у меня им сделать так и не получилось, хотя вроде бы и написано в даташите, что 1000 V/us.
В итоге пришлось делать так: МК — оптроны H11L — промежуточные 5В реле — РЭК 77/3 — движки.
А периодически вообще хочется включать индуктивную нагрузку в виде асинхронника на пару-тройку киловатт не контакторами а симисторами или тиристорами, вот и думаю — возможно ли это сделать из тех спичек и желудей, что в шкафу заначены.
Сперва не по делу: на фотках с экрана хрен разберешь надписи (тем более в такой мудацкой цветовой схеме), в частности масштабы по осям. И судя по напряжениям в 90 и 416 вольт у тебя щупы на 1:10, а в настройках осца выбраны 1:1.
Теперь по делу. Частота — 75кГц и на такой частоте оно будет работать именно так — как DC-DC преобразователь push-pull типа. По-видимому, эта схема держит тиристоры открытыми, подавая на них открывающее напряжение постоянно, а не импульсами. Но я бы еще глянул напругу на C8/C9.
Если рассматривать схему именно как DC-DC — она довольно паршива. Можно сделать проще и/или лучше по характеристикам.
В общем я снял осциллограммы с реальной платы (хоть и слегка палёной).
И да я был не прав — после трансформатора действительно постоянка поручается, а не импульсы.
Марку сердечника трансформатора я не знаю, это было предположение. Вот фото трансформатора:
На тех параметрах что на схеме по осциллографу искажения питающей сети при коммутации практически не заметны. так что импульсы приходят с нужной частотой. осциллограмма снята с модели генератора. попробую сделать с реальной схемы.
Там для открытия тиристора надо импульс. Но этот импульс во первых желательно подать при 0 тока. во вторых там есть ток удержания и если ток через тиристор будет меньше чем ток удержания он закроется. Для этого импульсы генерируются всё время. И для включения подаётся сигнал на вход управления. После чего происходит включение тиристора во время ближайшего подходящего импульса.
Пока импульсы идут на тиристор — он всегда открыт в не зависимости от тока через него.
Синхронизация с сетью идёт для смягчения режима работы тиристоров и уменьшения помех в сети. При снятии сигнала с разрешающего входа тиристор закрывается как только ток через него падает ниже тока удержания.
На вход этого блока подаётся постоянный сигнал, но его желательно синхронизировать с сетью. Генератор может быть общим для всего блока коммутации. Трансформатор используется для гальванической развязки платы управления от сети.
То есть, на вход «включение тиристоров» поступает не постоянный сигнал «включить нагрузку», а ампульсный «открыть тиристор», синхронизированный с сетью? Но тогда я не понимаю, зачем там так сложно накручено.
Проблема в том, что через трансформатор течет большой ток, ограниченный по сути только сопротивлением R10 (т.е. 5-6А, что явно лишку как для транса, так и для ключей), если с генератора действительно идет 100Гц, транс с указанными на схеме параметрами, а на вход управления поступает постоянный сигнал, а не синхроонизированные с сетью импульсы.
Вот я и не понимаю, как оно может работать при частоте импульсов около 100Гц и отсутствии синхры с сетью. Будут классические биения — в первом периоде тиристор открывается на моменте 5% от начала, во втором 10%, в третьем 15%, к двадцатом он откроется в самом конце полупериода.
Надо или синхронизироваться с сетью и давать импульс после того, как ток достиг тока удержания, либо давать импульсы с частотой намного выше сетевой, чтобы при любой фазе импульс пришел не позже скажем 1мс после нуля тока (тогда нужны импульсы с частотой 1кГц).
Так для тиристоров и надо иголки. Постоянное напряение это примерно то что надо. Я попробую сделать фотки осциллограм с реальной платы. Так наверное наглядней будет.
Так я и написал как недостаток самопроизвольное включение симистора при мпульсных помехах в сети (Обычно при коммутации электродвигателей). Я такое регулярно наблюдаю на вентиляторе аэрогриля дома.
И ещё был такой казус когда из-за такой помехи одновременно открылся нужный симистор и не нужный и это при нагрузке 15кВт на выходе. В результате не правильно скомутировалась цепь и было замыкание. Один из симисторов сгорел. С тиристорами такое происходит намного реже, хотя тоже бывают казусы. Но на практике мощные симисторы не применяются (в новых установках) примерно с середины 90х. Ставят тиристорные модули. Их и включать проще и работают надёжнее.
Это на симистор.
И там детектор 0 напряжения.
А в реальных нагрузках обычно очень большая реактивная мощность и ток не совпадает по фазе с напряжением. Это я про индустриальные сети. Например станки ЧПУ.
Та в этой схеме и нет синхронизации по току.
Я попозже следаю кусочек формирователя синхроимпульсов тока и напряжения.
Здесь кусок запуска тиристоров. В интернете я не нашёл готовых пешений как их правильно включать решил написать.
Получилось несколько сумбурно. Но вдруг кому полезно будет. Хотя конечно мало кто часто включает нагрузки по 3 — 15 кВт не через контакторы.
Ой так ли. Во первых по датчику тока их можно отключить. Во вторых обычные плавкие вставки ставят. И в третьих автоматические выключатели. Но исновное всё таки это датчик тока. А коротное замыкание на выходе и трензисторный инвертор выбивает. Если защита сработать не успеет. Обчно успевает выключится установка при превышении тока в 4 раза (пик) до того как сгорят тиристоры. Тиристоры очень редко пробивает. Чаще игмерительные цепи.
Диапазон входных напряжений:
3 АС 200-240 Вольт ±10%
3 АС 380 — 480 Вольт ±10%
И вот тут уже стоят тиристоры, а не частотные преобразователи.
Обычно симисторы используются в качестве устройств более плавного пуска Iп=3*Iр вместо неплавного контакторного Iп=5...10*Iр насосов/вентиляторов.
Выглядит трёхфазное УПП так — регулируют по двум фазам и переключаются на контакторы после разгона
Для регулирования скорости при постоянном номинальном моменте в ЧПУ используют частотные преобразователи с транзисторами ШИМующими выпрямленное из сети постоянное напряжение.
Аналогично можно и ТЭНы шимовать.
Я не просто так интересуюсь, в свое время столкнулся с этим и не докопал до конца, у меня MOC3052/62 должны были включать реле РЭК 77/3, которые, в свою очередь, включали 400-ваттные трехфазные движки. Без варисторов на всех трех фазах эти оптосимисторы вообще жили своей жизнью, а нормальный снаббер у меня им сделать так и не получилось, хотя вроде бы и написано в даташите, что 1000 V/us.
В итоге пришлось делать так: МК — оптроны H11L — промежуточные 5В реле — РЭК 77/3 — движки.
А периодически вообще хочется включать индуктивную нагрузку в виде асинхронника на пару-тройку киловатт не контакторами а симисторами или тиристорами, вот и думаю — возможно ли это сделать из тех спичек и желудей, что в шкафу заначены.
Теперь по делу. Частота — 75кГц и на такой частоте оно будет работать именно так — как DC-DC преобразователь push-pull типа. По-видимому, эта схема держит тиристоры открытыми, подавая на них открывающее напряжение постоянно, а не импульсами. Но я бы еще глянул напругу на C8/C9.
Если рассматривать схему именно как DC-DC — она довольно паршива. Можно сделать проще и/или лучше по характеристикам.
И да я был не прав — после трансформатора действительно постоянка поручается, а не импульсы.
Марку сердечника трансформатора я не знаю, это было предположение. Вот фото трансформатора:
Это сигнал в точке «А»
Это на коллекторе VT3:
А это на R11:
Ток через трансформатор явно меньше ампера.
Пока импульсы идут на тиристор — он всегда открыт в не зависимости от тока через него.
Синхронизация с сетью идёт для смягчения режима работы тиристоров и уменьшения помех в сети. При снятии сигнала с разрешающего входа тиристор закрывается как только ток через него падает ниже тока удержания.
На вход этого блока подаётся постоянный сигнал, но его желательно синхронизировать с сетью. Генератор может быть общим для всего блока коммутации. Трансформатор используется для гальванической развязки платы управления от сети.
Надо или синхронизироваться с сетью и давать импульс после того, как ток достиг тока удержания, либо давать импульсы с частотой намного выше сетевой, чтобы при любой фазе импульс пришел не позже скажем 1мс после нуля тока (тогда нужны импульсы с частотой 1кГц).
И ещё был такой казус когда из-за такой помехи одновременно открылся нужный симистор и не нужный и это при нагрузке 15кВт на выходе. В результате не правильно скомутировалась цепь и было замыкание. Один из симисторов сгорел. С тиристорами такое происходит намного реже, хотя тоже бывают казусы. Но на практике мощные симисторы не применяются (в новых установках) примерно с середины 90х. Ставят тиристорные модули. Их и включать проще и работают надёжнее.
И там детектор 0 напряжения.
А в реальных нагрузках обычно очень большая реактивная мощность и ток не совпадает по фазе с напряжением. Это я про индустриальные сети. Например станки ЧПУ.
Я попозже следаю кусочек формирователя синхроимпульсов тока и напряжения.
Здесь кусок запуска тиристоров. В интернете я не нашёл готовых пешений как их правильно включать решил написать.
Получилось несколько сумбурно. Но вдруг кому полезно будет. Хотя конечно мало кто часто включает нагрузки по 3 — 15 кВт не через контакторы.
Эти конденсаторы похолу ежва держат рабочее напряжение. От того же поставщика на 1200В не пробивает.