Прямой эфир

0
Подскажи линк. А то гуглить протокол с таким именем дело дохлое.
  • avatar
  • Vga
  • 13 июня 2016, 16:55
0
Тут нет ничего сверхестественного, в свое время настраивал сетку для DECNET и ETHERNET. Все работало на одних и тех-же машинах, и платежная система и почта, и главное — друг другу не мешали.
0
ModBus и ProfuBus, да и вообще почти любой Bus
В одном устройстве встречал сразу три разных протокола.
По модбасу шла связь с часотниками Danfoss, модули ввода-вывода по второму (своему собственному), контроллер нагрева печь (по своему собственному). Не мешая друг другу все работало
  • avatar
  • kalik
  • 13 июня 2016, 11:46
+1
Не слушайте вредных советов, берите за физическую основу сети RS485
Могу только присоедиться, взяв за физическую основу сеть RS485 вы можете на более высоком уровне пустить по ней и ModBus и ProfuBus, да и вообще почти любой Bus.
-1
Я так понимаю, что если разобраться допустим с MODBUS то можно вообще подключить всё что угодно к порту на компьютере
Тут надо разбираться с программированием на ПК, тот же Qt или Visual Studio осваивать, Pyton на крайняк. Все они могут получить доступ к COM порту, а дальше на что ваша фантазия позволит то и получите, сможете реализовать любой протокол.
А переходник из USB во что угодно (хоть bit-bang) продаются ну и схем реализации в тырнете полно
  • avatar
  • kalik
  • 13 июня 2016, 11:37
0
  • avatar
  • kalik
  • 13 июня 2016, 11:21
+2
Не советуйте сложных путей… там человеку было жалко одной ноги в контроллере и одного проводка… сам себе придумал нечто (молодец конечно)
VeniaminCaver Не слушайте вредных советов, берите за физическую основу сети RS485
  • avatar
  • kalik
  • 13 июня 2016, 11:18
0
Wake — в долгой внутренней борьбе пришел именно к нему… вернее к своей реализации обработанной напильником=))
В модбасе мне не нравится привязка к времени мерзкая, но то что кучу оборудования пром. на нем висит…
  • avatar
  • kalik
  • 13 июня 2016, 11:15
0
Сейчас статью нарыл в блоге у Di. http://easyelectronics.ru/izmeritelnye-cepi.html вот как бы к чему готовиться нужно, при использовании аналоговых датчиков
0
Да не, в вашем случае особой экранировки не требуется. К помехам очень чуствителен импульсный сигнал, к примеру выход расходомера (N импульсов на М литров). Очень устойчивы к помехам и просто трех-четырех проводные выходы Pt100, хотя все же лучше использовать термодатчики с нормирующим преобразователем 4-20ма.
0
Ну можно, немного усложнив выходной и входной каскады, сделать дифференциальную пару… но тогда потеряется вся простота сетки.
а можно подтянуть линию к +12 вольтам, причем меликм резистором, а потом хорошим транзистором просаживать линию. Что б ток замыкания линии был 20-30-50 мА. Я думаю, что пускатель не сможет сделать наводку, которая сможет просадить 30 мА линию на 0.
Единственное — если подтяжка на +12 вольт — то входной каскад МК нужно делать через 10-20кОм резистор и со стабилитроном на 4.7-5.1 вольта.
0
По датчикам мне предлагали взять датчик, у которого сопротивление изменяется в зависимости от температуры — типа аналоговый наверное. Я сразу отказался, потому что АЦП пока что ещё даже в ближайшем принижении не рассматривал. Но сейчас уже думаю как вариант — ведь можно просто собрать схемку по которой АЦП будет измерять напряжение, которое будет через этот самый датчик проходить и в зависимости от температуры — падение напряжения будет разным. И вроде бы датчики уровня у того же ОВНА имеются — два три электрода — чем больше площадь соприкосновения с водой тем больше(или меньше не помню) сопротивление. То есть одним АЦП можно сразу пару зайцев хлопнуть — если только подводных камней никаких нет.
+1
Возьми лучше дифференциальную линию, такую как RS485, у нее помехоустойчивость должна быть повыше. Это только физика, протокол более высокого уровня по ней можно пустить любой — в том числе и описанный Cluster'ом.
  • avatar
  • Vga
  • 13 июня 2016, 02:02
+1
Я бы не сказал, что MODBUS сложный. Хотя есть и попроще протоколы, в том числе стандартные. Где-то тут упоминался один из таких, но не помню названия.
В целом поддержу kalik'а — непосредственные задачи управления должны выполнять микроконтроллеры, а вот общее управление можно реализовать на ПК, через сеть — тот же MODBUS, например.
  • avatar
  • Vga
  • 13 июня 2016, 02:01
0
Обалденно! Спасибо большое за информацию! Вопрос в тему — есть ли практический смысл кидать хорошо экранированную витуху? Реально от чего может защитить экран? У меня сигнальный кабель проходит под пивоварней — там вокруг стоит 4 электромагнитных клапана с катушкой постоянного тока на 12 вольт. Сбоку стоит 2 магнитных пускателя на 25 и 16 ампер на них идёт управляющий сигнал тоже 220 через реле, реле уже отдельно подключаются к микроконтроллеру — там какая то родная обвязка то-ли на транзисторах, то ли оптическая, по моему оптическая. Однако если землю контролера не разделять с землёй, которая на этот блок подключается — то начинает глючить экран. Я землю вроде разделил — эта проблема пропала — но сам факт что низковольтный сигнал идёт с датчиков температуры опять таки в зашифрованном виде по 1-wire — и наводкой может покрошиться бит — вот от таких моментов я бы хотел максимально обезопаситься, чтобы система не была уж такой прям «нежной» и чувствительной.
0
С Nordic-ами много не работал, хотя попробовал несколько примеров на вебсайте. Там, кстати есть пример создания своего сервиса, может он ответит на Ваш вопрос.
  • avatar
  • Ser60
  • 13 июня 2016, 01:34
+1
по сетке и протоколу.
есть один товарисч, Кластер, он же Кластер-Д, он же Кластер-М…
Он себе ваял на атмегах умыный дом. И заделал протокольчик общения по одному проводу.
Сделал на основе этого протокольчика сетку и умный дом у него нормально бегает.
Я для своего умного дома его сетку и протокол повторил.
Я добавил еще некоторую защиту от статики в виде обратно включенных диодов на шину +12 вольт и на землю, да резистора в 10 кОм на входную ногу контроллера.
Пока нареканий у меня нет, все по сетке бегает, девайсы общаются. между самыми удаленными устройствами — около 15 метров провода.
В качестве физической сетки я использовал телефонную витуху — там 2 пары. По одной паре идет питание и земля, по второй — сигнальная шина и земля.
Единственное, я выпилил из кластерного кода приоритеты. не нужны они мне.
вот тут кластер описывает свое детище, там же в каментах есть мои вопросы и ссыль на гитхаб.
0
здесь не критично, так как давления нет, объём ёмкости рассчитан на 30 литров выхода готового продукта, сами ёмкости 42 литра, бак на 50. Все проблемы решаются дозированным наполнением с учётом всех потерь на всех этапах.
+1
Уровень в емкости легче мерить датчиком давления (вернее в Вашем случае двумя, один с низу емкости другой в верху). как вариант годная альтернатива.
В пивоварении емкости для хранения пива и его производных называют форфасами. Т.к они обычно находятся под избыточным давлением 0,0-1 бар СО2, уровни всегда меряют дифманометром. Это могут быть как два отдельных датчика, так и один датчик с дифкамерой.