О, а это идея — можно доп настройку препроцессора ввести, которой можно будет выбрать — обработка массива таймеров в прерывании, либо выставление флага, для вызова из мэйна.
А лепить вытеснялку куда ни попадя это правильно?
Правильно это когда все работает и удовлетворяет требованиям ТЗ, в том числе по надежности и себестоимости. А как оно реализовано совершенно неважно.
Какие-то задачи можно решить таким способом, а какие-то нет, а какие-то так решать можно, но не оптимально, но и с вытеснялками, кооперативками, планировщиками задач та же история.
Когда есть программные приоритеты прерываний, то вообще можно всю логику построить на прерываниях. И некоторые даже так пишут реальные проекты (хотя я и не сторонник такого подхода по многим причинам). И они работают, обеспечивая отличное время реакции, распараллеливая кучу «процессов» в МК.
Я тоже, как и Вы, не стану делать свои проекты таким способом (вызов обработчиков таймеров из прерываний), ибо цена ошибки бывает очень высока, а уследить за всеми нюансами при таком подходе весьма непросто, если обьем кода нетривиальный. Но кому-то это может подойти.
К тому же, автор заложил возможность использовать таймерную службу и без вызова обработчиков в прерывании, а простым опросом статуса, за что ему огроменный плюс. Тот, кто никогда не станет использовать какую-либо из фич этой библиотеки, может выпилить ее без особого труда. Код маленький и весьма читаемо написан. Хоть и не люблю проги без комментариев или почти без них. Но в данном случае и так все прозрачно.
Спасибо 1essor1 за библиотеку. Давно хотел сделать тоже нечто подобное, чтобы легко перетаскивалось на другие архитектуры и позволяло одинаково работать с программными таймерами. А то изобретаю каждый раз заново. Думаю, что мне Ваши наработки очень даже пригодятся. Спасибо.
Не скажите, есть большое количество задач мелких, которые времени почти не занимают, но требуют регулярного запуска. Да и ос может быть перебором.
А вызывать можно и не из прерывания, я уже год так делаю. прерывание только расставляет флаги на запуск, а процедуры вызываются из основного цикла — не нагружаем прерывания тяжёлыми задачами, да ещё и избегаем конкуренции в потоках, шик.
Кстати, знакомый говорит, при помощи онлайн мониторинга на двух водил уголовное завели. В день сливали по 100-200 л соляры. Операторы засекали сливы, а потом, когда накопилась почва и улики на место выезжала служба безопасности и с поличным ловила горе водителя.
Кстати, рядом стояч другой комбайн, понавороченней, так там уже стояли датчики в элеваторе, на классных кронштейнах. Зажим отжал — вытянул датчик, почистил.
Они все завязывались видимо на бортовик, внутри кабины стоял дисплей и что-то показывал — не довелось узнать. Думаю, эту инфу с датчиков можно слить по CAN шине, или прицепиться к ним вышеописанным девайсом. У датчиков было два выхода синфазных.
Самое главное, это же не подделка, которая дальше верстака не пошла. У меня таких несколько коробок. Делалось для души, либо не реализованные проекты. А тут как бы заодно пшенички посчитал =) Полезное для людей сделал. Кстати, питание от Минвела, а не от борт сети многое решает, потом я везде на платах поставил супрессоры на 18 Вольт по питанию и самовостанавливающие предохранители на 0,3А, если даже и скакнет — пожгет стеклянные фьюзы. стекло 5х20 ставил после минвела (внутри блока не было, видимо срыв генерации по перегрузке, но рисковать не стал). На входе минвела фьюз стоял, так что перед блоком питания не устанавливали плавкий предохранитель. На выходе формирователя резюк на 22 Ома, если коза на выходе будет — вылетит резюк, надо было и на второй плате тоже самое сделать. А вот входы не защитил — мне минус. Можно было тоже супрессоров напихать, а перед ними резисторов 1206 на ом 20, или стабилитроны хотя бы поставить.
Кстати не продал… Сделал на энтузиазме. За пиво. Только за деталюхи взял денег.
Если бы продал, дорабатывал бы и не писал публикацию на изи. Поставил бы на поток =)
Сам подобное видел. Водители оборзели и стали красть товар с машин. Поставили видяху в фургон. Так чтобы сразу не догадались. Одного уволили и кражи прекратились. Так что тут да важен пример и психологический эффект.
Главное это сделать стабильное решение и вовремя, а из чего и как это уже не так важно.
Ну потому что как минимум надо знать как ей пользоваться)
Ну неправильно это — в прерывании функции по списку вызывать — пережаваёте это дело задаче с соответствующим приоритетом.
Ну а насчет неправильно… Как говорит один преподаватель в ВУЗе: «Инженерное искусство — это искусство компромиссов». Т.е. всегда какие-то характеристики улучшают за счет допустимого ухудшения других. В моем случае, целью было получить максимальную простоту использования, поэтому умышленно пришлось идти на очевидное ухудшение производительности и оптимизации. Но даже в таком случае, этот модуль применим в большинстве случаев без каких-либо последствий.
А начал я, как следует из заголовка, с самого простого и необходимого модуля — программных таймеров.
Возникает резонный вопрос — а зачем, собственно, это нужно?
Правильная постановка вопроса. Не нужно это…
Почему не использовать ОС с вытеснением? Ну неправильно это — в прерывании функции по списку вызывать — пережаваёте это дело задаче с соответствующим приоритетом.
Да, опечаточка вышла, живые коды были несколько более корявые, поэтому после причесывания для статьи не проверил, моя вина. Естественно 12 байт на передачу, чтение с 10-го (учитывая нумерацию с нуля).
Спасибо, поправлю в статье.
Насчет библиотеки — я абсолютно не против, может быть кому-нибудь еще пригодятся, я буду только рад. Но исходные коды все же не мои, а из упомянутой статьи steel_ne, я их только слегка изменил.
Ну не совсем уж неважно, программу как правило надо бывает дорабатывать, исправлять ошибки и тд.
У кооперативки код не такой наглядный.
Где на неё можно посмотреть?
Рамы хватает.
Правильно это когда все работает и удовлетворяет требованиям ТЗ, в том числе по надежности и себестоимости. А как оно реализовано совершенно неважно.
Какие-то задачи можно решить таким способом, а какие-то нет, а какие-то так решать можно, но не оптимально, но и с вытеснялками, кооперативками, планировщиками задач та же история.
Когда есть программные приоритеты прерываний, то вообще можно всю логику построить на прерываниях. И некоторые даже так пишут реальные проекты (хотя я и не сторонник такого подхода по многим причинам). И они работают, обеспечивая отличное время реакции, распараллеливая кучу «процессов» в МК.
Я тоже, как и Вы, не стану делать свои проекты таким способом (вызов обработчиков таймеров из прерываний), ибо цена ошибки бывает очень высока, а уследить за всеми нюансами при таком подходе весьма непросто, если обьем кода нетривиальный. Но кому-то это может подойти.
К тому же, автор заложил возможность использовать таймерную службу и без вызова обработчиков в прерывании, а простым опросом статуса, за что ему огроменный плюс. Тот, кто никогда не станет использовать какую-либо из фич этой библиотеки, может выпилить ее без особого труда. Код маленький и весьма читаемо написан. Хоть и не люблю проги без комментариев или почти без них. Но в данном случае и так все прозрачно.
Спасибо 1essor1 за библиотеку. Давно хотел сделать тоже нечто подобное, чтобы легко перетаскивалось на другие архитектуры и позволяло одинаково работать с программными таймерами. А то изобретаю каждый раз заново. Думаю, что мне Ваши наработки очень даже пригодятся. Спасибо.
А вызывать можно и не из прерывания, я уже год так делаю. прерывание только расставляет флаги на запуск, а процедуры вызываются из основного цикла — не нагружаем прерывания тяжёлыми задачами, да ещё и избегаем конкуренции в потоках, шик.
Они все завязывались видимо на бортовик, внутри кабины стоял дисплей и что-то показывал — не довелось узнать. Думаю, эту инфу с датчиков можно слить по CAN шине, или прицепиться к ним вышеописанным девайсом. У датчиков было два выхода синфазных.
Если бы продал, дорабатывал бы и не писал публикацию на изи. Поставил бы на поток =)
Главное это сделать стабильное решение и вовремя, а из чего и как это уже не так важно.
Ну а насчет неправильно… Как говорит один преподаватель в ВУЗе: «Инженерное искусство — это искусство компромиссов». Т.е. всегда какие-то характеристики улучшают за счет допустимого ухудшения других. В моем случае, целью было получить максимальную простоту использования, поэтому умышленно пришлось идти на очевидное ухудшение производительности и оптимизации. Но даже в таком случае, этот модуль применим в большинстве случаев без каких-либо последствий.
Почему не использовать ОС с вытеснением? Ну неправильно это — в прерывании функции по списку вызывать — пережаваёте это дело задаче с соответствующим приоритетом.
Спасибо, поправлю в статье.
Насчет библиотеки — я абсолютно не против, может быть кому-нибудь еще пригодятся, я буду только рад. Но исходные коды все же не мои, а из упомянутой статьи steel_ne, я их только слегка изменил.
CFG->GCR |= CFG_GCR_SWD; /*disable SWIM interface*/
поломало отладчик ))
да и ошибки кому очевидны кому нет — люди разные