Выдуманная ошибка полного неуча — чтобы её не было достаточно соблюдать правила консистентной (целостно-непротворечивой) загрузки всей программы и всей конфигурации
Если же взять за образец, Ваш метод. То и он не всегда приемлем. Если необходимо дописать программный блок уже на работающем оборудовании, то такая заливка однозначно переведет ПЛК в режим стоп во время «теплого» рестарта, а это практически никогда не уместно. К тому же, если хардвейная конфигурация не изменятся, то и трогать её лишний раз не стоит. Так что заливаем только программные блоки и не всегда все в куче.
Не место в промышленной автоматике не умеющим читать документацию самоучкам — винить надо за то, что показывает неправильную методологию программирования, на основании которой делает ложные выводы.
Зайди на сайт документации Сименса и почитай «Первые шаги» — там всё по полочкам разложено
А на схеме отображена релейная схема отключения главного привода мельницы. Также показан пускатель маслонасоса, для примера, что остановка ПЛК вызовет остановку маслонасоса, но не отключит главный привод.
Оригинал схемы выложу 11 числа, как попаду на рабочее место. Как показало «вскрытие», изучение того листа электрической принципиальной схемы, данный разработка относится к буржуям, которые поставляют оборудование с СУ на ПЛК в комплекте. А лист схемы, полупереведенный оригинал на русский язык. А то что не по ГОСТ оформлена схема — это да. Здесь я рисовал на скорую, для примера. Хотя в оригинале наши ГОСТы тоже не выдерживал.
Плохо обьяснили, нормально-открытым этот клапан становится только после взвода вручную, т.е. он нормально-закрытый. Можно купить нормальный клапан типа ВН, стоит он в ~3,5 раза дороже. а тот кто подписывает документы… И т.д и т.п.
Клапан не ОС-2М1, случаем? У меня был вообще очень примечательный случай, характеризующий степень непонимания заказчика и то, на сколько всё дремучо в этой части. Налаживаем клапана-отсекатели на скважинах, показываем, что все сигналы проходят, мол, чуть что, должно сработать, подписываем акты о выполнении работ, после чего заказчик откидывает провода от клапана.
На мой вопрос — А зачем вы их отключаете?,
получаю ответ — ты что, а вдруг сработает?!
Так и живём…
Да потребителю-то какая разница, кто там что дал.
Важно, что нашёлся уникум-изобретатель, способный на такой изврат. Я очень хотел бы посмотреть на этого человека.
мне кажется единственное объяснение в рамках нормальности: кто-то кому-то дал бабла за сертификацию…
Если мне память не изменяет, то при сертификации оборудования оно должно подпадать определенному ряду требований (предъявляемых допустим тем же клапанам запорным), иначе это уже оборудование из другой оперы и другого назначения.
Нет, это именно газовый клапан, со всеми бумажкам по сертификации, безопасности и т.д.
Единственное объяснение в рамках нормальности, которое приходит мне на ум, это современная мода на энергосбережение. Это же не экономно, постоянно держать соленоид под током.
он может быть заточен под узкую задачу… но во времена маркетинга и туповатых снабженцев с эконом.образованием спрос держится такого уровня что клапаны эти клепаются… и будут клепать и покупаться…
Иногда с завода такая лажа делается, что хоть стой, хоть падай.
Пример: нормально-открытый отсечный клапан на газопроводе — взводится вручную, отсекается импульсом напряжения 24-40 вольт. Вопрос: зачем? кто это придумал? кому это взбрело в голову?
В случае отключения электроэнергии клапан должен закрыться, а для этого блок управления должен сформировать запирающий импульс. А если не сумеет? а если провода оборваны?
Helix, ещё раз спасибо за поднятие такого вопроса. Но я также не догнал, что делает релейная схема исходя из рисунка. Возможно, это вызвано тем, что приводится только участок схемы и пояснения остались в другом месте. Если как Вы утверждаете, это кусок реальной документации, то меня в первую очередь уже бы насторожило то, что она выполнена не по стандарту, а так, как разработчик посчитал ему удобней.
А если разобраться, то неумехи ведь в первую очередь в интернет полезут искать инфу как правильно делать. Может кто и наткнётся…
Как показывает огромнейшее число живых примеров неумехи бьют себя кулаком в грудь (самодурство) рассказывая о своем профессионализме и верности их суждений. А более менее адекватный человек стремящийся к профессионализму перед решением многократно перепроверит себя и выбранный способ реализации, проконсультируется, в книги зароется и т.д.
vert, проблема есть и её нужно искоренять, всеми возможными способами. Одну неумелую попытку искоренения проблемы уровня «жесть, не знаем азов» автор поста предпринял. Мы можем бесконечно возмущаться, а можем пытаться что-то делать. В последнем случае появляется хоть какая-то вероятность, что-то изменить в лучшую сторону. Мне самому эти два явления (что в статье) в проектах остачертели до такой степени, что хоть волком вой. Но статью написать я почему-то не отважился. А если разобраться, то неумехи ведь в первую очередь в интернет полезут искать инфу как правильно делать. Может кто и наткнётся…
Зайди на сайт документации Сименса и почитай «Первые шаги» — там всё по полочкам разложено
Примеры поиска причин ошибок ошибок
На мой вопрос — А зачем вы их отключаете?,
получаю ответ — ты что, а вдруг сработает?!
Так и живём…
Важно, что нашёлся уникум-изобретатель, способный на такой изврат. Я очень хотел бы посмотреть на этого человека.
Если мне память не изменяет, то при сертификации оборудования оно должно подпадать определенному ряду требований (предъявляемых допустим тем же клапанам запорным), иначе это уже оборудование из другой оперы и другого назначения.
Единственное объяснение в рамках нормальности, которое приходит мне на ум, это современная мода на энергосбережение. Это же не экономно, постоянно держать соленоид под током.
Пример: нормально-открытый отсечный клапан на газопроводе — взводится вручную, отсекается импульсом напряжения 24-40 вольт. Вопрос: зачем? кто это придумал? кому это взбрело в голову?
В случае отключения электроэнергии клапан должен закрыться, а для этого блок управления должен сформировать запирающий импульс. А если не сумеет? а если провода оборваны?