Еще существуют в природе люди, их операторами установок называют, так вот им бабки платят за то что они следят за ходом дела и своим глазом могут вовремя все определить даже если автоматика не сработала. Если оператор не увидел этого, значит его или не было, или никаких ошибок, аварий ему система не показала (а должна). + мог он и облениться да дрыхнуть пять часов где нибудь в темном уголке
Будет работать, еще и как. И загрузится. И даже может и не ругнется не разу. Посмотрите видео, там видно как и что загружается, и какие при этом предупреждения или еще что вываливаются.
В данном случае, дублирование сигналов состояния или контроль исправности ни к чему лучшему не привел бы. В случае, если реле сгорело, то хоть за контролируйся и за дублируйся, отключить привод будет не «кому».
Как человек работающий в похожей области (DDC HVAC) слегка офигел — что значит
в ПЛК не загрузить тот самый FC105
и при этом программа как то будет работать…
Это кабздец…
Как минимум должн быть стопицот предупрждений или невозможность работы не?
зы У нас все не несколько проще оно туда не загрузится если что то не так ну и в худшем случае если не совпадет прошивка — контроллер просто не будет работать
Оборудование то не критичное, а вот редуктор дорогой очень! Вообще на практике при эксплуатации оборудования многие датчики дублируют (уже в ходе эксплуатации) для повышения надежности системы (и то что издох редуктор копейки по затратам по сравнению с убытками от простоя самой мельницы, а если еще заказ к концу подходит… то нужно бешеных неустоек заплатить).
Если брать хим.пром, то там принято ставить три датчика и принимать результат по срабатыванию двух датчиков из трех.
Теперь тратим пару сотен баксов на датчики, еще пару сотен на модуль цифрового ввода и повышаем надежность всей системы!
З.Ы. А вообще если экономить на некоторых вещах нельзя! как там? «Скупой платит дважды»?
Я уже написал — надо использовать не control transfer, а bulk. Их использование уменьшит латентность, и соответственно, поднимет общую скорость. Bulk запросы на разные конечные точки (01 и 129) в пределах одного кадра придут
Проблема не в количестве запросов на фрейм, а в том, что эти запросы не независимы. Логика работы с портом такова, что нельзя эти запросы ставить в очередь, запрос на чтение регистра должен возвращать текущее его состояние.
Конечно, если есть такая необходимость, но в данном случае — обычная мельница в технологии измельчения. Не критичное оборудование в технологической цепочки. Усложнять АСУ для управления главным приводом и двумя насосами с контролем температуры, давления и уровня не стоит.
Дублирование и контроль состояния всех и вся — это излишество. Можно обойтись правильным включением реле. И алгоритм не усложнен, и защита на всех уровнях.
Рассмотрите вариант дублирования цепей управления и контроля состояния электродвигателя разными модулями I/O, плюс алгоритмической проверкой состояния перед отключением зависимых от агрегата систем. И все станет проще.
Пока никак) А так, планировал к обратной стороне какие-нибудь пластиковые стойки приклеить, а к ним и плату прикрепить. Ну и дополнительно плата будет держаться за счет энкодера, клеммников, и тех же кнопок.
DipTrace с любительской лицензией (бесплатной) хватает на большинство нужд! С такой халявой пользоваться ради бесплатности всякого рода лайоутами и иже с ними — моветон! А раньше пользовался P-Cad-ом крякнутым и проблем не было.
1/ Восхищенно: какой превосходный продукт для обучения детей!
2/ С презрением: Еще одна потешная гадость для «дебилов» и прочих детей_с_большими_хуями, решивших поиграться в електронику… Радиолюбители/хоббисты со стажем и студенты изучающие/увлекающиеся электронику(ой) такое юзать не будут из принципа.
Это кабздец…
Как минимум должн быть стопицот предупрждений или невозможность работы не?
зы У нас все не несколько проще оно туда не загрузится если что то не так ну и в худшем случае если не совпадет прошивка — контроллер просто не будет работать
Если брать хим.пром, то там принято ставить три датчика и принимать результат по срабатыванию двух датчиков из трех.
Теперь тратим пару сотен баксов на датчики, еще пару сотен на модуль цифрового ввода и повышаем надежность всей системы!
З.Ы. А вообще если экономить на некоторых вещах нельзя! как там? «Скупой платит дважды»?
2/ С презрением: Еще одна потешная гадость для «дебилов» и прочих детей_с_большими_хуями, решивших поиграться в електронику… Радиолюбители/хоббисты со стажем и студенты изучающие/увлекающиеся электронику(ой) такое юзать не будут из принципа.