Критичное оборудование и проектироваться должно с повышенными коэффициентами надежности, безотказности, и «лже срабатываний». В данном случае, критичным технологическим оборудованием назвать нельзя, и АСУ проста и выполняет свои минимальные функции, но такие ошибки гробят даже такие простые системы.
Такая ситуация возможно у неучей и людей со слабым характером… когда я после 3-х суток НИОКР на ногах говорю «ВСЁ… эксперименты прекращаем… идём спать...» то меня уже не заставишь… я говорю, что если продолжать, то я могу совершить неисправимые ошибки… это вам надо?
Надо ответственно относиться к своей работе — вот ты отнёсся к своей просветительской деятельности халтурно… чего не сделал?
1. Навязал неверную методологию создания программы и загрузки чистого ПЛК.
2. После загрузки не проверил в режиме подключения состояние ПЛК в HW Config.
и соответственно
3. Не посмотрел Буфер диагностики ПЛК
4. Не обратил внимание на индикатор ошибки.
А ведь есть технологическое оборудование у которого число пусков-остановов ограничено, например газовые турбины, там время до повторного запуска это часы, и раньше запускать её нельзя.
это вопрос уже к уровню квалификации обслуживающего персонала. К тому же в таких системах, искать ничего и не надо. Проект скады, должен показать конкретную причины отказа, вплоть до сгоревшего реле.
Десятки часов… оперативному персоналу никто не разрешит включать оборудование без выяснения обстоятельств (создание комисии и.т.д), а найти сгоревшее реле не так то просто.
Данная ситуация как раз из рода аварийного не ОТКЛЮЧЕНИЯ, повлекшее дорогостоящий ремонт и простой оборудования не минуты, а скорее всего месяцы. А ложное отключение, от сгоревшей реле, технологию не сильно покоробит. Дабы опер. персонал будет оповещен и т.д. Время простоя после этого составит десятки минут.
В данной ситуации, я с Вами не соглашусь. НО кнопки аварийного останова в данной схеме имеет место быть. Механическая прочность такой копки (циклов работы за все время эксплуатации и 1000 не наберется) обеспечить прохождение сигнала на отключение ВВ главного привода. И не стоит для кнопки городить релейную схему.
Вот релейная защита существует гораздо дольше чем АСУТП, РЗА появилась как появилось электроснабжение вообще и подстанции в часности. В релейной защите НИКОГДА!!!, слышите, НИКОГДА не осуществляют отключение оборудования нормально-замкнутыми контактами, а все почему? А потому что ложное отключение ничем не лучше чем аварийное НЕотключение. При пропадании опертока (24В), при неисправности (зависании) контроллера или терминала защиты не должно происходить отключения силового оборудования. Ложное отключение чревато простоями технологического процесса, огромными убытками и дикими звездюлями начальнику подстанции и службе РЗА.
Автор гордо исправил ситуацию с реле, при этом обрек бедного оператора смотреть как мельница наматывает кишки его напарника на вал, потому как кнопка аварийного останова то нифига и не рабочая, да и не кнопка аварийного останова это вовсе…
И вот странно… Помоему еще не то что в технарях и универах, а даже в училищах электромонтерам объясняют, почему в промавтоматике сигналы остановов, сигнализаций и т.п. подаются низким уровнем…
Я привел конкретную выдержку из электрической схемы оборудования. Так как ксерокопии, которыми я располагаю, низкого качества, решил этот участок перерисовать.
И в процессе разработки и пусковой наладке обязательным считается все это проверять и отлаживать...
Ну вот дверь немного отладили… никогда не догадаетесь как…
Я не знаю какое у Вас производство, но если по копаться, то всегда можно найти ошибки, может не такие критичные. А то, что я привел «детские» рисунки, так они предназначены для показа локальной схемотехнической ошибки, так же как и пример описания программной. Таких программных ошибок может быть куча. Если Вам интересно, то я могу выложить ксерокопии той схемотехники проекта которыми располагаю на основе которой написана статья, правда после 11 числа, а конкретную программную ошибку показать не смогу, исходников у меня нет и эксплуатация мне их не даст.
Книги есть написанные для студентов по эксплуатации наладке и ремонту. Там расписано все по пунктикам что кто должен и как это должно делаться… если есть отклонения — кто-то должен за них отвечать!
Тогда люди что сдавали объект и люди что принимали его должны быть наказаны! Программист уволен, наладчики лишены премий, руководители понижены по должности! При пусконаладке должны проверяться все системы (так же в аварийных режимах работы), если у вас тормоза откажут в автомобиле, Вы поймаете столб… начнете разбираться а Вам ответят:«та то так… при сборке механик трубку повредил, а когда менял ее вторую не закрепил как полжено… ну человеческий фактор… извините» И Вы с поломанным бедром (в лучшем случае) говорите в ответ «Окай буде теперь на костылях гонять»
Ну за забывчивость бить надо розгами… Просьба не выдумывать абсурдные оправдания — это как Пилот полетел из Москвы в Хабаровск и забыл заправить самолёт…
Если ты программист-забывчивый, то выбирай в настройках проекта режим загрузки PCS7.
Все это прекрасно. И в процессе разработки и пусковой наладке обязательным считается все это проверять и отлаживать. Но такие ошибки имеют место быть даже у крупных фирм. Это не единичный случай, как программных, так и релейных с которыми мне приходилось сталкиваться.
Надо ответственно относиться к своей работе — вот ты отнёсся к своей просветительской деятельности халтурно… чего не сделал?
1. Навязал неверную методологию создания программы и загрузки чистого ПЛК.
2. После загрузки не проверил в режиме подключения состояние ПЛК в HW Config.
и соответственно
3. Не посмотрел Буфер диагностики ПЛК
4. Не обратил внимание на индикатор ошибки.
И вот странно… Помоему еще не то что в технарях и универах, а даже в училищах электромонтерам объясняют, почему в промавтоматике сигналы остановов, сигнализаций и т.п. подаются низким уровнем…
Ну вот дверь немного отладили… никогда не догадаетесь как…
Если ты программист-забывчивый, то выбирай в настройках проекта режим загрузки PCS7.