Спасибо. В качестве примера — да, надуманная ошибка, которая призвана показать, что произойдет с ПЛК, когда ошибка может возникнуть приводящая ПЛК в СТОП. Релейная же схема — реальная часть работающего оборудования.
  • avatar
  • Helix
  • 09 января 2016, 19:17
0
Под словом «профессионалы» я подразумеваю людей, закончивших специальность «Автоматизация технологических процессов и производств». Опять-таки в этой области работает много других профессионалов, но в смежных областях, которые своим ходом допирают до премудростей АСУ ТП.
0
Поддерживаю.
Большинство заказчиков не имеет представителя который разбирается в предметной области и естественно жмутся на консультанта или даже сделав проект за деньги смешают в нем все что можно и нельзя.
  • avatar
  • GYUR22
  • 09 января 2016, 19:11
0
И вылазит вся эта «радость» только когда объект сдан, с недоделками, за откат принимающему начальству. И устранять её приходится «нашим ребятам за ту же зарплату». Например, автономные котельные-вагончики — это целая эпопея, не видел ещё ни одного, который бы работал на 100% согласно проекту.
  • avatar
  • vert
  • 09 января 2016, 19:10
+4
Я аж прослезился. На мой взгляд, автор поднимает две актуальные проблемы. И по моему опыту пуско-наладчика скажу, что эти проблемы реально имеют место, особенно часто встречаются в больших проектах.
1) Часто реле (несмотря на очевидность) цепляют таким способом, который описал автор. Потому-что их, похоже, рисуют исходя из ЛОГИКИ запуска установки (словесного описания И, ИЛИ, НЕ), без анализа надёжности.
2) В программе ПЛК не прописывают обработчиков ошибок.
Практически все оппоненты, накинувшиеся на автора, считают, что это делают профессионалы. Но реалии таковы, что это делают как правило самоучки (особенно в больших проектах, где организация-проектировщик нанимает всякий сброд с улицы, лишь бы уложиться в срок и не платить неустойку заказчику). В свою очередь заказчик сам себе не враг задерживать сроки пуска из-за проведения проверки надёжности, которая сама по себе весьма трудозатратная процедура, а объёмы огромные и на неё с принимающей стороны кладут болт.
Автору, огромное спасибо, за то, что он обратил на эти типичные и глупые ошибки внимание, может люди-«проектировщики с улицы» прочитают это и учтут.
Винить ему можно только то, что примеры носят несколько надуманный характер
0
Стойки, которые не металлические, часто полиэтиленовые. Не так и просто их приклеить будет :-)
  • avatar
  • molchec
  • 09 января 2016, 18:45
0
По всей видимости, тема уже не актуальна. Нашел все свои ошибки, исправил — заработало. Всем спасибо!
И все таки, как показала неделя рысканья по просторам необъятной сети, более ли менее простой, удобной, отвечающей всем требованиям, библиотеки для работы с LCD дисплеями нет. Каждый пишет «под себя»…
0
Тем что нормальноразомкнутый грибок это в корне не верное решение.
  • avatar
  • N1X
  • 09 января 2016, 17:55
0
Кнопка «Стоп» или «Выключить» всегда имеет НЗ контакт — её цель разорвать питание в цепи управления…
Почему?
По опыту, нажитому за 300 лет применения электричества.
Если для остановки использовать сигнал =24В или 220В, то в случае обрыва провода сигнал команды остановки от кнопки никогда не дойдет по назначению.
  • avatar
  • plcist
  • 09 января 2016, 17:48
+1
Принцип «катушка реле под током, пока параметр в норме», а не наоборот, настолько элементарен и очевиден, что не придерживаться его может только совсем не умеющий думать проектировщик.
  • avatar
  • vert
  • 09 января 2016, 17:43
+2
Вот потому и не понимаете, что не ваша область, и не поймете не изучив. В промоборудовании нет «опер тока защиты». Есть питание цепей управления, которое берется от силовых цепей. И если оно пропало, значит или сила пропала, или БП сдох. В компактном оборудовании (станки, роботы) это однозначное отключение. К технологических линиях — контроллер решит, т.к. каждый случай имеет свою специфику.
Еще раз повторюсь — это не энергетика. Это как придти в мечеть и рассказывать им про библию.
  • avatar
  • N1X
  • 09 января 2016, 17:31
0
Кнопка аварийного останова конечно имеет НЗ контакт, но это совсем не «аналогично» отключению от защиты. По вашему что нужно останавливать половину какого завода при пропадании опер тока защиты или сгорании обмотки реле?
  • avatar
  • Fimich
  • 09 января 2016, 17:21
+1
В релейной защите НИКОГДА!!!, слышите, НИКОГДА не осуществляют отключение оборудования нормально-замкнутыми контактами, а все почему?
Ещё один учитель-неуч — изучи любую схему Старт-Стоп движка или просто включения силового контактора…
Отключение любого оборудования происходит размыканием нормально-замкнутого контакта схемы управления… при этом цепь разрывается и нагрузка отключается… иначе можно наломать редукторов.
Аналогично Кнопки Аварийного Стопа имеют Нормально-Замкнутые контакты… будь то нажатие на кнопку с фиксатором!!! или обрыв провода кем то или чем то, то схема не соберётся до устранения причин обрыва цепи
  • avatar
  • plcist
  • 09 января 2016, 17:10
0
Если Вы про первую схему? То да, через жопу. А если уже про исправленную? То помогите понять, чем она то плоха.
  • avatar
  • Helix
  • 09 января 2016, 17:06
0
Эм, ну тогда я не понял вашу схему. Я то думал вы нормальную схему сделали, и цепь после промежуточного реле тоже подает сигнал разрывом, ан нет, оказывается замыканием. Поэтому я и подумал, что грибок не рабочим стал, а так да, работает, только через жопу.
  • avatar
  • N1X
  • 09 января 2016, 17:01
0
Согласен, ошибок при проектировании невероятно огромное количество, последний нормальный проект по релейной защите видел 6 лет назад, от Новосибирского Энергосетьпроекта. После этого ничего хорошего не было
  • avatar
  • Fimich
  • 09 января 2016, 16:58
0
Служба РЗА на подстанциях к данной ситуации ни имеет ни малейшего отношения. Это поприще КИП или участка АСУ на производстве.
  • avatar
  • Helix
  • 09 января 2016, 16:57
0
Не нужно путать теплое с мягким. То РЗА в энергетике, а это промавтоматика. И здесь всегда такие цепи сделаны нормально разомкнутыми.
  • avatar
  • N1X
  • 09 января 2016, 16:56
0
вот ты отнёсся к своей просветительской деятельности халтурно…
Это скорее всего, недостаток опыта на данном поприще.
1. Навязал неверную методологию создания программы и загрузки чистого ПЛК....
Здесь и не планировалось описывать правильные действия, как туториал. Показал ситуёвину, которая может случиться пусть и не со всяким, но с многими.
  • avatar
  • Helix
  • 09 января 2016, 16:55
0
Оперативный персонал не обязан и не будет искать сгоревшее реле, этим занимается служба РЗА, а реальность такова, что релейщиков на подстанциях как таковых нет, всех посокращали.
  • avatar
  • Fimich
  • 09 января 2016, 16:47