Я ориентируюсь на цикл в 20 миллисекунд для S7-300.
Каждые 20 миллисекунд по показаниям датчиков (Профибус/Эзернет) и станций распределённого ввода (Профибус/Эзернет) принимается решение — работать дальше или остановиться…
В частотниках по умолчанию тоже задаётся максимальное время неполучения задания по сети — если он не получил задание в течении 20 миллисекунд, то останавливает привод.
Для старших S7-1500 время реакции можно уменьшить.
Чистые «эмбедеры» не всегда могут понять спецов широкого профиля — а спецы широкого профиля не понимают чего не нравится эмбедеру.
Начинается путаница друг друга понятиями.
Нашёл фотку гидравлического помпажа — при любых уровнях подачи больше 10% система массой 200 тн шла к разносу…
Гидравлики кивали на программу… я в качестве задатчика поставил резистор, отключив АСУ… всё равно система входила в резонанс
никакими программными методами регулирования подачи проблема не устранялась… как только подача чуть увеличивалась начиналась болтанка.
Наглядными экспериментами убедил иноземных швабов поменять регуляторы (тормозные клапаны, дросселя-труселя...) на иные…
Теперь система работает стабильно во всём диапазоне регулирования.
>> 6 кВ здесь имелось ввиду класс применения, для сетей 6 кВ.
Я бы рискнул предположить, что для сопротивления изоляции на заводе-изготовителе использовался довольно дорогой электронный мегоометр с напряжение 6кВ.
По быстродействию, вы или не читаете предыдущие посты, или их игнорируете…
Иногда подобные вещи выносят в отдельный раздел -> ПАЗ = ПротивоАварийная Защита и делается отдельная схема на ПЛК, следящая именно за возникновением предаварийных ситуаций.
Ну слава богу, хоть что-то конкретное! Стандартные трансформаторы тока не маркируются напряжением, маркируются передаточным отношением первичного тока ко вторичному. Например 200/5. Далее должен следовать преобразователь 5А в токовую петлю 4-20ма. Далее ПЛК должен считывать это значение с аналового входа, обрабатывать его по алгоритму, через интерфейс управлять инвертором. Не вписываетесь в техзадание по быстродействию…
Ну не укладывается ваш метод регулирования в промышленные ПЛК
Регулирование в этой статье не затрагивалось, только детектирование помпажа по току двигателя. Оборудование стандартное. ПЛК от сименса, датчик тока стандартный трансформатор тока на 6 кВ. Значение тока заводится через нормализатор сигналов 0-5 А переменного тока в 4-20 мА постоянного. Данный сигнал на аналоговый вход, а дальше программная реализация описанная в статье.
Выше plcist привел пример простейшего запроса от ПЛК Simatic Step7. Ну не укладывается ваш метод регулирования в промышленные ПЛК, у меня результат был в два раза хуже. Поэтому и интересно, какое оборудование использовалось для написание статьи?
Все несколько сложнее — тк «поделки» надо производить и продавать массово, чтобы что то получать, желательно тысячами, не забывая продвигать и поддерживать их…
ps как правило «мыльный пузырь» связан с криворукими наладчиками и нарушениями специфики применения и достаточно редко с самим производителем
По степени защиты и надежности ни чем не хуже будет чем:
спроектированная система АСУ ТП специализированной организацией
Особенно когда в специализированной организации от специализированного только крутое название, а все остальное как положено мыльный пузырь да пыль в глаза!
С личного опыта: Если все сделать правильно! Качественные комплектующие, пайка, хороший прочный корпус с нужным IP, хотябы элементарнейшая проверка устройства на прочность и стресоустойчивость. В результате получится ничем не хуже чем у тех же сименсов (а кто лазал по внутренностям пром. электроники подтвердят, что в них экономят на всем чем только можно и нельзя и по железным решениям иногда любительские поделки выходят на порядки надежнее). Покупатель всегда найдется, особенно в случае:
Не всякий заказчик на эти затраты идет.
А после первых пяти — десяти устройств можно и все круги ада с ним, а потом на рынок с ним выходить и продавать всем и везде!
Каждые 20 миллисекунд по показаниям датчиков (Профибус/Эзернет) и станций распределённого ввода (Профибус/Эзернет) принимается решение — работать дальше или остановиться…
В частотниках по умолчанию тоже задаётся максимальное время неполучения задания по сети — если он не получил задание в течении 20 миллисекунд, то останавливает привод.
Для старших S7-1500 время реакции можно уменьшить.
Начинается путаница друг друга понятиями.
Нашёл фотку гидравлического помпажа — при любых уровнях подачи больше 10% система массой 200 тн шла к разносу…
Гидравлики кивали на программу… я в качестве задатчика поставил резистор, отключив АСУ… всё равно система входила в резонанс
никакими программными методами регулирования подачи проблема не устранялась… как только подача чуть увеличивалась начиналась болтанка.
Наглядными экспериментами убедил иноземных швабов поменять регуляторы (тормозные клапаны, дросселя-труселя...) на иные…
Теперь система работает стабильно во всём диапазоне регулирования.
Я бы рискнул предположить, что для сопротивления изоляции на заводе-изготовителе использовался довольно дорогой электронный мегоометр с напряжение 6кВ.
По быстродействию, вы или не читаете предыдущие посты, или их игнорируете…
Одно дело НИОКР на года, другое дело единичная работа со стандартизованными серийными изделиями.
ps как правило «мыльный пузырь» связан с криворукими наладчиками и нарушениями специфики применения и достаточно редко с самим производителем
Особенно когда в специализированной организации от специализированного только крутое название, а все остальное как положено мыльный пузырь да пыль в глаза!
С личного опыта: Если все сделать правильно! Качественные комплектующие, пайка, хороший прочный корпус с нужным IP, хотябы элементарнейшая проверка устройства на прочность и стресоустойчивость. В результате получится ничем не хуже чем у тех же сименсов (а кто лазал по внутренностям пром. электроники подтвердят, что в них экономят на всем чем только можно и нельзя и по железным решениям иногда любительские поделки выходят на порядки надежнее). Покупатель всегда найдется, особенно в случае:
А после первых пяти — десяти устройств можно и все круги ада с ним, а потом на рынок с ним выходить и продавать всем и везде!
+это целая «форточка»! Если никто не производит значит надо начинать самому производить такие устройства