Защита в инверторах использует внутреннее firmware, его быстродействие конечно не мкс, но единицы мс точно. Защита в ПЛК не предназначена для быстрого реагирования, программа задает логику работы.
Оговорюсь, реагирование на срабатывание «стоповой» кнопки должно быть реализовано помимо ПЛК, для этого есть защитные реле типа Pilz.
Пишу на всем, что можно исполнить на ПЛК. Но в чем сакральный смысл мгновенного значения тока двигателя для ПЛК и в какой полосе он интересен? 1 кГц? 10 кГц? 1 МГц? Чем научно обосновываете выбор той или иной полосы? Спектр диагностических признаков тем шире, чем шире полосу частот рассматриваем. Однако вы путаете АСУТП и систему диагностики.
На нефтепереработке и нефтеперекачке — очень многие компрессора и все магистральные ЦН. Простой или авария на таких производствах очень дорого стоит по сравнению с ценой системы вибромониторинга.
>> Нам нужно RMS за несколько периодов, 100 мсек…
Давайте посчитаем вместе, «RMS за несколько периодов» инверторы выдавать не умеют. «100 мсек» равна частоте 10кГц, и для промышленного интерфейса это немного. Но если пишете не на ассемблере, можете скинуть 70-150% на заморочки ЯВУ, формирование запроса, отсылка, ожидание ответа от инвертора, обработка, отсылка управляющей команды на инвертор. Не говорил, что этого нельзя сделать, однако увидел только теоретическое занудство.
Вибрации, да. Но вибростендами оборудуются далеко не все даже вновь выпускаемые компрессоры, к тому же вибрация от неправильного монтажа не должна детектироваться как помпаж.
Если Вы о центробежных насосах, перекачивающие жидкости, то да. Там совершенно другие гидродинамические процессы протекают. Хотя гидроудар это плохо, но вот помпаж в таких системах наверное практически не возможен.
Быстрее может и выйдет, но на глаз заметно не будет. То есть программные «весовые» коэффициенты рассчитанные на точную частоту дадут прибавку в быстродействии, но уверен что не на много. До секунды, не более.
Получается, что никакая защита организованная в ПЛК не защитит устройство? Но надеюсь, что такого рода защиту:Защита от помпажа даже с таким временем опроса получиться реализовать на 100 %.
Понятно, в этом отличие компрессоров от ЦН. Последние можно безопасно запускать с открытой или закрытой выкидной задвижкой, зависит от технологического режима, но обязательно с полностью открытой приемной.
А зачем ПЛК нужны данные о мгновенном значении напряжения/тока в фазе? Эти данные нужны управляющему процессору инвертора (самого привода), и обсчитываются как минимум на частоте ШИМ выходных ключей. Нам нужно RMS за несколько периодов, 100 мсек — вполне адекватное значение. Отмечу, что сами ПЛК имеют очень широкий диапазон времени скана, я встречал проекты со временем скана от 1 до 500 мсек. Получать данные чаще, чем время скана ПЛК — бессмысленно, он их не обработает.
На счет цепочки, постараюсь развеять Ваш пессимизм в ближайшем будущем.
При пусковой наладке, эту частоту можно вычислить, но в процессе эксплуатации, из-за снижения характеристик, эта частота будет меняться.
Токовая петля 4-20 мА в известных мне мне инверторах служит только для входа, из интерфейсов вы забыли Profibus и Sercus, это не важно.
Для получения данных через интерфейс нужно воспользоваться API к firmware инвертора. Сколько займет ответ о текущем напряжении/токе в одной из фаз? Допустим 40мс, периодичность фаз для сети 50 Гц — 20mс. Как собираемся управлять?
Напускание мыльных пузырей, ничего конкретного.
«Волшебные свойства RC-цепочки» — вот это кощунство! :-)
Вопрос несколько в другом: а поможет ли знание частоты колебаний тока быстрее вывести КУ из критического состояния? Или это значение и так вычисляется?
При нулевом расходе, но номинальном напоре — однозначно помпаж. А задвижку нагнетания закрывают, при почти закрытой дроссельной заслонке и открытым помпажным клапаном. То есть напор нулевой.
Почему в этом случае должен начаться помпаж? Согласно кривой напор-расход, при нулевом расходе помпажа быть не может. У центробежных насосов закрытие агрегатных задвижек отключает насос через минуту. Т.е. это не настолько опасно.
Оговорюсь, реагирование на срабатывание «стоповой» кнопки должно быть реализовано помимо ПЛК, для этого есть защитные реле типа Pilz.
Давайте посчитаем вместе, «RMS за несколько периодов» инверторы выдавать не умеют. «100 мсек» равна частоте 10кГц, и для промышленного интерфейса это немного. Но если пишете не на ассемблере, можете скинуть 70-150% на заморочки ЯВУ, формирование запроса, отсылка, ожидание ответа от инвертора, обработка, отсылка управляющей команды на инвертор. Не говорил, что этого нельзя сделать, однако увидел только теоретическое занудство.
При пусковой наладке, эту частоту можно вычислить, но в процессе эксплуатации, из-за снижения характеристик, эта частота будет меняться.
Для получения данных через интерфейс нужно воспользоваться API к firmware инвертора. Сколько займет ответ о текущем напряжении/токе в одной из фаз? Допустим 40мс, периодичность фаз для сети 50 Гц — 20mс. Как собираемся управлять?
Напускание мыльных пузырей, ничего конкретного.
Вопрос несколько в другом: а поможет ли знание частоты колебаний тока быстрее вывести КУ из критического состояния? Или это значение и так вычисляется?