Самоколхозное устройство не каждый заказчик осмелится применить как основное устройство защиты дорогостоящего оборудования от критических режимов работы. Все таки спроектированная система АСУ ТП специализированной организацией, в которой указано, что обеспечивается защита от помпажа, внушает больше доверия, так как есть кого привлечь к ответственности, если что.
Если по гуглить такой вопрос, то все современные системы оперируют многими входными данными и обрабатывают их на ПЛК. Глубокое дросселирование и т.д. Так почему данная реализация из цикла «заставить работать при помощи чей то матери»?
Если такие локальные системы выпускаются отдельными модулями, то я только за их применение. Но лично я таких систем не видел. А АСУ ТП компрессорной установки на основе ПЛК сейчас внедряются повсеместно в ракурсе модернизации производства. И если уже нет такой локальной системы, то эту задачу есть возможность переложить на ПЛК.
Мне кажется что подобное по функционалу устройство будет стоить примерно столько же, сколько стоит аналоговый модуль ввода сигналов Siemens.
Покрайней мере для самоличного колхоза по деталям там в баксов 20 можно вложиться + баксов за 200 — 300 самоучка программист навояет прошивку для устройства
Вот те же грабли что и с RC фильтрами! Нужно в самом начале поста написать следующее:
«Сейчас я Вам покажу как с помощью говна палок и синей изоленты сделать защиту от помпожа.»
Все в пределах «основных» обязанностей ПЛК, основы построения АСУ ТП.
Да что ж такое то… Вот зачем так понятиями то манипулировать? АСУ ТП решает глобальные задачи автоматизации! И в нее входит «защитное устройство от помпажа» как составляющая!
Если вопрос стоит провести автоматизацию производственной линии, насосной станции, зернохранилища — это АСУ ТП! Если вопрос стоит защитить насос от помпажа — это локальная задача контроля и защиты, которую можно внедрить в систему АСУ как отдельный модуль!
З.Ы. Убитая напрочь инженерная школа в наших странах… вот существует такое понятие как архитектура, типовые применения и рекомендации по построению (чего либо), проверенные годами и практикой!
И этот подход может быть приемлем. Но в данной статье рассказывается, как обойтись уже установленными средствами, простым включение одного программного модуля. Любое специализированное оборудование всегда плюс надежность и затраты. Не всякий заказчик на эти затраты идет.
Это разные подходы. Достаточно эффективно интегрировать систему диагностики и АСУ ТП. Первая собирает много сигналов в широкой полосе частот, и, кроме помпажа, обнаруживает другие дефекты как самого компрессора, так и его электродвигателя. А вторая осуществляет общее руководство техпроцессом, реализацию технологических защит, интеграцию с более высоким уровнем управления (диспетчером предприятия)
Здесь абсолютно не производятся никакие объемные, высокоточные и критичные ко времени вычисления. Все в пределах «основных» обязанностей ПЛК, основы построения АСУ ТП.
Вот объясните мне глупому… зачем? зачем реализовывать на ПЛК то что должно быть реализовано как отдельное устройство, выполняющее функции защиты от помпажа или какого — либо еще параметра?
Я вот эти потуги создать при помощи березовой коры, дегтя и комаров мерседес ну не понимаю и все тут!
ПЛК предназначено совершенно для других целей и других масштабов, концевик сработал? — его работа! давление превышено? оу ПЛК отработает этот критический сигнал! но производить высокоточные, объемные и критические ко времени вычисления бессмысленно…
ахтунг, оно выставлено на 4.6В — т.к. в самом вертолете аккумулятор подключен к разъему зарядки через диод, во избежание бабаха при случайном замыкании его пинов, при подключении аккумулятора напрямую необходимо пересчитать делитель на 4.2В
«гламурный» за 3 доллара отлично работает с stm8 (проверялось IAR) и с stm32 проверялось с coocox 1,7.
приобрел после очередного выхода из строя j-link 8. и перехода на win 8.1
под win 8.1 восстановить j-link так и не удалось. маленький программатор полностью функционален
Система вибромониторинга отслеживает в т.ч. и ток агрегата, причем обычные там частоты дискретизации десятки кГц. Смысл в том, что некоторые дефекты асинхронных двигателей (обрыв одного из стержней клетки, например, дают высокую частоту пульсаций). Так что помпаж отслеживается такой системой уже «прицепом»
Да и не зачем снимать синуоиду. В данном случае достаточно действующего значения тока, чтоб обрабатывать его в ПЛК. А время обновления данных зависит от частоты дискретизации фильтра в представленном алгоритме.
4-20 mA (0...10 В) в известных мне частотниках может использоваться на входах для этого предназначенных в качестве задатчиков скорости напрямую и обратной связью при работе в паре от второго частотника по показаниям момента
Цикл одного прохода программы S7-314 10...20 мс… снимать синусоиду не получится
на примере маленькой программы из нескольких команд 2 мс
Получается, что никакая защита организованная в ПЛК не защитит устройство?
В каждом конкретном случае надо анализировать какие нестандартные ситуации можно достоверно задетектить и остановить программно быстро в ПЛК — у меня программа многое прощает механикам, но если чё не так — всё останавливается с сообщением о причине остановки.
Но все таки вибромониторинг, служит для других целей, и если на нем реализована защита от помпажа, очень даже не плохо. Но ложных срабатываний, детектированных как помпаж, мне кажется у такой системы выше, чем по току.
По рисунку все выглядит красиво, на деле все иначе. Ящик или тумба с инструментом обычно по левую руку, ящики для заготовок и готовых деталей по правую. Эту подставку для измерительного инструмента и чертежа я не видел ни у одного токаря. Они обычно или на шпиндельной бабке или на тумбе для инструмента.
Покрайней мере для самоличного колхоза по деталям там в баксов 20 можно вложиться + баксов за 200 — 300 самоучка программист навояет прошивку для устройства
«Сейчас я Вам покажу как с помощью говна палок и синей изоленты сделать защиту от помпожа.»
Если вопрос стоит провести автоматизацию производственной линии, насосной станции, зернохранилища — это АСУ ТП! Если вопрос стоит защитить насос от помпажа — это локальная задача контроля и защиты, которую можно внедрить в систему АСУ как отдельный модуль!
З.Ы. Убитая напрочь инженерная школа в наших странах… вот существует такое понятие как архитектура, типовые применения и рекомендации по построению (чего либо), проверенные годами и практикой!
Тут тот же коментарий :)
Я вот эти потуги создать при помощи березовой коры, дегтя и комаров мерседес ну не понимаю и все тут!
ПЛК предназначено совершенно для других целей и других масштабов, концевик сработал? — его работа! давление превышено? оу ПЛК отработает этот критический сигнал! но производить высокоточные, объемные и критические ко времени вычисления бессмысленно…
Достаточно R6 поменять на 33 КОм
приобрел после очередного выхода из строя j-link 8. и перехода на win 8.1
под win 8.1 восстановить j-link так и не удалось. маленький программатор полностью функционален
Цикл одного прохода программы S7-314 10...20 мс… снимать синусоиду не получится
на примере маленькой программы из нескольких команд 2 мс
В каждом конкретном случае надо анализировать какие нестандартные ситуации можно достоверно задетектить и остановить программно быстро в ПЛК — у меня программа многое прощает механикам, но если чё не так — всё останавливается с сообщением о причине остановки.