Прямой эфир

0
Я понимаю про коммерческие тайны, какой способ детектирования промышленным ПЛК сигнала от инвертора?
  • avatar
  • anakost
  • 04 января 2016, 18:18
0
Все возможно, а если у нас потребление упало до нуля, за время стремящееся к нулю? ПИД регулятор может и не успеть его отработать (инертность механизмов) и КУ войдет в помпаж. Иногда нескольких секунд достаточно, что бы повреждение в механике стали критичными и требовали после этого замены отдельных узлов.
  • avatar
  • Helix
  • 04 января 2016, 18:08
0
Пусть он имеет посредственные характеристики, нам необходимо детектировать начавшиеся периодические колебания. И такой способ вполне уместен. А алгоритм выхода из помпажа практически обязателен в АСУ КУ, но ведь не всегда он способен вывести КУ из критического сотояния. А аналоговую схемотехнику применять в системе с ПЛК — по мне кощунство.
  • avatar
  • Helix
  • 04 января 2016, 18:05
0
Тогда достаточно поддерживать давление на приеме выше минимально допустимого путем дросселирования выкида или уменьшением оборотов привода.
0
Значит, это уже тема для другой статьи.
  • avatar
  • Helix
  • 04 января 2016, 18:00
0
в инвертор защиту добавлять не надо, она дописывается в ПЛК, который этим инвертором управляет (задает уставку по частоте)
+1
А это что за хитрые выражения?:
Посмотрим на график такого фильтра.
На графике видно, что ток пересекает фильтр несколько раз
:-)
Не забываем, что фильтр всегда даёт определённую временную задержку.
ФНЧ, описанный в статье — это БИХ-фильтр 1 порядка и имеет, мягко говоря, весьма посредственные характеристики. Применение его вызывает некоторое недоумение — тем более в качестве «опоры для компаратора».
Возможно, в данном случае было бы более оправдано применение полосового фильтра.
Вопрос: по частоте и амплитуде колебаний тока при помпаже возможно нахождение наиболее оптимального алгоритма выхода из этого критического режима?
Если нет, то не очень понятно зачем весь этот огород было городить :-(
Для аварийного отключения вполне достаточно аналоговых схем…
  • avatar
  • Santik
  • 04 января 2016, 17:50
+1
  • avatar
  • plcist
  • 04 января 2016, 17:45
0
Конструкторы при проектировании механизма должны рассчитывать его на резонансные явления и конструктивно предотвращать их, а не надеяться на умную программу предотвращения аварии из-за конструктивных недостатков — иначе бы не было бы допрограммную эру реактивных двигателей.
Меня «конструктора» спрашивают: могу я частотниками поддерживать рабочую скорость на 50% от номинала? а 25 %?
Зачем?
Ну иначе редуктор надо пересчитывать…
Пересчитывайте… обычный движок (без внешнего вентилятора) перегреется и сдохнет…
Аналогично и с компрессорами (как и с мостами) надо соблюдать неодинаковость шагов между ножками микросхемы для предотвращения авторезонансных явлений, как на мосту и в ящике регистратора СУ-24
  • avatar
  • plcist
  • 04 января 2016, 17:44
0
Про газовый компрессор сказать с точностью не смогу, но мне кажется поведение их очень схожы.
  • avatar
  • Helix
  • 04 января 2016, 17:42
-2
Способ реализации, пусть и не оптимальный прикреплен к топику. В промышленности данный алгоритм используется, но как коммерческая тайна, весь полный модуль здесь не расписан.
  • avatar
  • Helix
  • 04 января 2016, 17:40
0
От кавитации в центробежных насосах защищаются отключением или дросселированием по выкиду, контролируемым параметром при этом является давление на приеме. А что происходит с давлением на приеме газового компрессора перед началом помпажа?
0
При чем здесь механизм? Так понял, защита вводится в управлением механизмом, т.е. програмное обеспечение? И бес способа ее реализации?
  • avatar
  • anakost
  • 04 января 2016, 16:53
0
ПИД регулятор конечно же есть, но он регулирует, напор, расход и т.д. И если он настроен оптимально, то помпажа возникнуть в принципе не должно, но все таки если он (помпаж) начался, то ПИД может только раскачать компрессор. И вот такая защита и необходима для аварийной остановки, если что то пошло не так.
  • avatar
  • Helix
  • 04 января 2016, 16:45
0
Способы зависят от конкретной реализации механизма (обобщаю)
Если компрессор подключён напрямую к нерегулируемому приводу это одно,
а если есть кнуто-регулируемый привод… ПИ(Д)-регулятор разве не используется?
  • avatar
  • plcist
  • 04 января 2016, 16:33
0
такой защиты хоть в какой то инвертор
Статья не много о другом.
  • avatar
  • Helix
  • 04 января 2016, 16:22
0
>> лишней точно не будет.
К сожалению автор не поделился технологий способа вноса такой защиты хоть в какой то инвертор выпускаемый промышленностью. А без этого это обычное словоблудие о сферическом коне в вакууме. ИМХО.
  • avatar
  • anakost
  • 04 января 2016, 16:20
0
В компрессорных установках, не всегда все защиты можно реализовать механически. Так что программная защита в дополнение ко всему прочему, лишней точно не будет.
  • avatar
  • Helix
  • 04 января 2016, 16:07
0
Синтезаторный голос часто делает не те интонации — желательно использовать инструменты подсказок редактора ютуба

Помпаж или иначе лавинно-нарастаущие резонансные автоколебания механической системы могут возникать на разных частотах.
Желательно с ними бороться на уровне конструкторских решений в механике, тогда никакая недоработка программной модели не выведет систему из строя, как это сделал Stuxnet, задавший частотными преобразователями резонансную скорость вращения центрифуг


В частотных преобразователях есть возможность задания перескока через резонансные зоны — просто задаёшь, что при плавном изменении скорости после 25 Гц будет перескок на 28 Гц и далее.
Применимо для насосов, вентиляторов, приводов.
Про резонансы можно много баек рассказать… всегда убеждал не надеяться на программиста, а изменить механику так, чтобы и без программиста система могла работать — конторы перессорятся между собой,
а эксплуататоры будут самостоятельно помпажить
  • avatar
  • plcist
  • 04 января 2016, 15:51
0
Частота колебаний при помпаже, в основном мало зависит от внешних факторов, но все таки они есть (входной воздух играет приличную роль). Если программная реализация на ПЛК, всего чего Вы указали, будет проста, то наверняка можно применять и её.
  • avatar
  • Helix
  • 04 января 2016, 15:06