Все возможно, а если у нас потребление упало до нуля, за время стремящееся к нулю? ПИД регулятор может и не успеть его отработать (инертность механизмов) и КУ войдет в помпаж. Иногда нескольких секунд достаточно, что бы повреждение в механике стали критичными и требовали после этого замены отдельных узлов.
Пусть он имеет посредственные характеристики, нам необходимо детектировать начавшиеся периодические колебания. И такой способ вполне уместен. А алгоритм выхода из помпажа практически обязателен в АСУ КУ, но ведь не всегда он способен вывести КУ из критического сотояния. А аналоговую схемотехнику применять в системе с ПЛК — по мне кощунство.
На графике видно, что ток пересекает фильтр несколько раз
:-)
Не забываем, что фильтр всегда даёт определённую временную задержку.
ФНЧ, описанный в статье — это БИХ-фильтр 1 порядка и имеет, мягко говоря, весьма посредственные характеристики. Применение его вызывает некоторое недоумение — тем более в качестве «опоры для компаратора».
Возможно, в данном случае было бы более оправдано применение полосового фильтра. Вопрос: по частоте и амплитуде колебаний тока при помпаже возможно нахождение наиболее оптимального алгоритма выхода из этого критического режима?
Если нет, то не очень понятно зачем весь этот огород было городить :-(
Для аварийного отключения вполне достаточно аналоговых схем…
Конструкторы при проектировании механизма должны рассчитывать его на резонансные явления и конструктивно предотвращать их, а не надеяться на умную программу предотвращения аварии из-за конструктивных недостатков — иначе бы не было бы допрограммную эру реактивных двигателей.
Меня «конструктора» спрашивают: могу я частотниками поддерживать рабочую скорость на 50% от номинала? а 25 %?
Зачем?
Ну иначе редуктор надо пересчитывать…
Пересчитывайте… обычный движок (без внешнего вентилятора) перегреется и сдохнет…
Аналогично и с компрессорами (как и с мостами) надо соблюдать неодинаковость шагов между ножками микросхемы для предотвращения авторезонансных явлений, как на мосту и в ящике регистратора СУ-24
Способ реализации, пусть и не оптимальный прикреплен к топику. В промышленности данный алгоритм используется, но как коммерческая тайна, весь полный модуль здесь не расписан.
От кавитации в центробежных насосах защищаются отключением или дросселированием по выкиду, контролируемым параметром при этом является давление на приеме. А что происходит с давлением на приеме газового компрессора перед началом помпажа?
ПИД регулятор конечно же есть, но он регулирует, напор, расход и т.д. И если он настроен оптимально, то помпажа возникнуть в принципе не должно, но все таки если он (помпаж) начался, то ПИД может только раскачать компрессор. И вот такая защита и необходима для аварийной остановки, если что то пошло не так.
Способы зависят от конкретной реализации механизма (обобщаю)
Если компрессор подключён напрямую к нерегулируемому приводу это одно,
а если есть кнуто-регулируемый привод… ПИ(Д)-регулятор разве не используется?
>> лишней точно не будет.
К сожалению автор не поделился технологий способа вноса такой защиты хоть в какой то инвертор выпускаемый промышленностью. А без этого это обычное словоблудие о сферическом коне в вакууме. ИМХО.
В компрессорных установках, не всегда все защиты можно реализовать механически. Так что программная защита в дополнение ко всему прочему, лишней точно не будет.
Синтезаторный голос часто делает не те интонации — желательно использовать инструменты подсказок редактора ютуба
Помпаж или иначе лавинно-нарастаущие резонансные автоколебания механической системы могут возникать на разных частотах.
Желательно с ними бороться на уровне конструкторских решений в механике, тогда никакая недоработка программной модели не выведет систему из строя, как это сделал Stuxnet, задавший частотными преобразователями резонансную скорость вращения центрифуг
В частотных преобразователях есть возможность задания перескока через резонансные зоны — просто задаёшь, что при плавном изменении скорости после 25 Гц будет перескок на 28 Гц и далее.
Применимо для насосов, вентиляторов, приводов.
Про резонансы можно много баек рассказать… всегда убеждал не надеяться на программиста, а изменить механику так, чтобы и без программиста система могла работать — конторы перессорятся между собой,
а эксплуататоры будут самостоятельно помпажить
Частота колебаний при помпаже, в основном мало зависит от внешних факторов, но все таки они есть (входной воздух играет приличную роль). Если программная реализация на ПЛК, всего чего Вы указали, будет проста, то наверняка можно применять и её.
:-)
Не забываем, что фильтр всегда даёт определённую временную задержку.
ФНЧ, описанный в статье — это БИХ-фильтр 1 порядка и имеет, мягко говоря, весьма посредственные характеристики. Применение его вызывает некоторое недоумение — тем более в качестве «опоры для компаратора».
Возможно, в данном случае было бы более оправдано применение полосового фильтра.
Вопрос: по частоте и амплитуде колебаний тока при помпаже возможно нахождение наиболее оптимального алгоритма выхода из этого критического режима?
Если нет, то не очень понятно зачем весь этот огород было городить :-(
Для аварийного отключения вполне достаточно аналоговых схем…
Меня «конструктора» спрашивают: могу я частотниками поддерживать рабочую скорость на 50% от номинала? а 25 %?
Зачем?
Ну иначе редуктор надо пересчитывать…
Пересчитывайте… обычный движок (без внешнего вентилятора) перегреется и сдохнет…
Аналогично и с компрессорами (как и с мостами) надо соблюдать неодинаковость шагов между ножками микросхемы для предотвращения авторезонансных явлений, как на мосту и в ящике регистратора СУ-24
Если компрессор подключён напрямую к нерегулируемому приводу это одно,
а если есть кнуто-регулируемый привод… ПИ(Д)-регулятор разве не используется?
К сожалению автор не поделился технологий способа вноса такой защиты хоть в какой то инвертор выпускаемый промышленностью. А без этого это обычное словоблудие о сферическом коне в вакууме. ИМХО.
Помпаж или иначе лавинно-нарастаущие резонансные автоколебания механической системы могут возникать на разных частотах.
Желательно с ними бороться на уровне конструкторских решений в механике, тогда никакая недоработка программной модели не выведет систему из строя, как это сделал Stuxnet, задавший частотными преобразователями резонансную скорость вращения центрифуг
В частотных преобразователях есть возможность задания перескока через резонансные зоны — просто задаёшь, что при плавном изменении скорости после 25 Гц будет перескок на 28 Гц и далее.
Применимо для насосов, вентиляторов, приводов.
Про резонансы можно много баек рассказать… всегда убеждал не надеяться на программиста, а изменить механику так, чтобы и без программиста система могла работать — конторы перессорятся между собой,
а эксплуататоры будут самостоятельно помпажить