Обьясняю на пальцах, допустим в форфасе пива 71дал (71 тонна). Допустим вы на выходной клапан соорудили свою суперсхему (уволят сразу, без отработки). Допустим на следующий день одного процента не досчитались (710 литров). На кого это повесят?
Форфасы могут стоять до 3х дней до розлива…
Да скорее — с завершением! Может действительно в «Алгоритмы и программные решения» вернуться с реализациями в «железе»? Хотя актуальных практических задач у меня нет.
Ну понятно что есть клапаны под задачу. Я же имел ввиду уменьшить нагрев имеющихся, за счет использования режима удержания (если оный применим к клапанам).
В данном случае — «взял с потока» :-) (точнее из статьи на dsplib.ru) Там АЧХ для этого значения приведена. Если требуется получить целочисленные коэффициенты этот параметр я рекомендую выбирать из ряда ...511/512, 255/256, 127/128 и т.д.
Есть бистабильные клапаны, подал импульс — открылся, подал импульс обратной полярности — закрылся. Тут проблем с перегревом катушки нет, но у них время срабатывания до 500 мс(что не критично) и насколько мне известно необходима разность давлений, которая различна для различных клапанов, и это уже может быть серьёзной помехой для гравитационной системы. Хотя нужно почитать подробнее — может быть напора от 30 литров на высоте 1.5 метра будет достаточно, но при переливе и фильтрации такой клапан точно не пойдёт. А на подаче проблемы с нагревом нет — так как включен клапан считанные минуты.
Есть ещё шаровые краны с электроприводом — но мне не попадались краны, способные работать при температуре выше 90 градусов.
Ещё есть дисковые затворы с электроприводом, подал сигнал — повернулась задвижка, сработал концевик, подал — в обратную сторону повернулась задвижка — сработал другой концевик. Всем хороши — но во-первых габариты ого-го, во-вторых цены ещё больше чем габариты. Старт от 20К.
Я с эм. клапанами не игрался, но возможно у них как и у релюшек есть напряжение срабатывания/удержания?
Касательно CVA как то надо было по быстрому сварганить прогу для проверки ds18b20 так там вроде функция получения температуры соеденена с коммандой начать преобразование, чт занимает кучу времени, так что лучше сразу стороннюю либу искать.
с одной стороны верно. при разработке автоматики для лифтов сталкивался с многократным дублированием защиты. но есть ситуации когда датчик стоит в одной точке (допустим участок продуктопровода), а исполнительный механизм с автоматикой в другой (компрессорный пункт). аналоговая линия или силовая линия с прерыванием около датчика нереальны.
А раздел называется «Теория, измерения и расчёты». Так что фигВам не будет никаких реализаций! Это вам не «Алгоритмы и программные решения»! (Из которого меня DIHALT сюда сослал. Чувствую себя здесь, как жена декабриста… :-)
Я уже говорил о том, что автоматика управления и защиты должны быть разделены. У них разные цели и задачи. Этого требует (не рекомендует, требует) и нормативная документация.
Доли секунды никого не спасут, ни людей, ни оборудование. На аварию реагируют уже видя травмированных или выход оборудования за технологические параметры. Доли секунды тут не помогут.
когда врем реакции на аварию должно измеряться в долях секунды
дык я ж не спорю:) я про то, что если изначально рассматривать SPI vs RS485 именно для данного случая, то лично мне RS485 кажется намного проще и надежней
мне не нравится то, что требуется постоянно опрашивать девайсы, если требуется не только управление, но и контроль. особенно это раздражает когда врем реакции на аварию должно измеряться в долях секунды.
Форфасы могут стоять до 3х дней до розлива…
Есть ещё шаровые краны с электроприводом — но мне не попадались краны, способные работать при температуре выше 90 градусов.
Ещё есть дисковые затворы с электроприводом, подал сигнал — повернулась задвижка, сработал концевик, подал — в обратную сторону повернулась задвижка — сработал другой концевик. Всем хороши — но во-первых габариты ого-го, во-вторых цены ещё больше чем габариты. Старт от 20К.
Касательно CVA как то надо было по быстрому сварганить прогу для проверки ds18b20 так там вроде функция получения температуры соеденена с коммандой начать преобразование, чт занимает кучу времени, так что лучше сразу стороннюю либу искать.
фигВамне будет никаких реализаций! Это вам не «Алгоритмы и программные решения»! (Из которого меня DIHALT сюда сослал. Чувствую себя здесь, как жена декабриста… :-)дык я ж не спорю:) я про то, что если изначально рассматривать SPI vs RS485 именно для данного случая, то лично мне RS485 кажется намного проще и надежней