АЦП цифрует сигнал за некоторое время, затем программа должна посмотреть что у нас на АЦП и выдать управляющий сигнал. А это тоже время. Любой даже китайский операционник отработает изменение на несколько порядков быстрее.
Ну не знаю, из матлаба брать — получается, что не одну тысячу коэффициентов брать (КИХ), чтобы более-менее приличный фильтр получить. Вот здесь вполне приличный фильтр описан. Но я не пробовал.
Вообще-то обычный 10base-T по витой паре 5-й категории работает до километра. И эзернет в пром автоматике все прочнее вытесняет все остальные шины распределенного ввода-вывода.
Лучше и дешевле — не изобретать велик, а сделать свой вклад в один из проектов по реализации ПЛК на основе ОС Linux. Например, этот: www.dcisite.be/index.html (лично я с ним никак не связан, но из прочитанного на сайте — это, как минимум, хорошее начало и база для построения своей системы). Собственная шина мне не нравится по причине того, что к ней нельзя подключить какой-либо сторонний модуль, придется реализовывать свой с нуля. Вполне можно впилить modbus rtu — этот протокол достаточно прост, но в то же время — полностью функционален и достаточен для использования в автоматизации. Полное отсутствие встроенных функций безопасности обычно решается физической изоляцией АСУшных сетей управления.
SPI предназначен для коммуникации устройств в рамках ПП
да не, метр-полтора прОвода на 10-15кГц вполне себе держит. и для жестко сконфигурированных проектов обычно выглядит более чем достойно.
другое дело, что в данном случае прожэкт изначально задумывается как э… масштабируемый, что ли. или расширяемый, хер его знает как правильно:) ну и для таких вводных SPI уж никак фаворитом не является. хотя, понятно, тут уж воля автора
Зависит от скорости реакции исполнительных механизмов. На многие защиты специально ставят выдержки, чтобы случайные сработки сигналов не приводили к остановке техпроцесса. В общем случае, алгоритмы защиты должны определяться проектом (функциональной схемой автоматизации) и/или НТД в отрасли.
Ну ЭЭГ на STM32 это как-то несерьезно. Контроллеру останется время еще выспаться. В семействах STM32F3, STM32F4 есть ассемблерная команда «умножение с накоплением в формате с плавающей запятой» VLMA.F32 — выполняется три такта. Т.е. за три такта считается один отвод фильтра.
А можно примеры этих самых программ, например, для расчета интерполирующих КИХ-фильтров? Кроме матлаба и октавы. Как чуть посложнее копнешь, «куда чо девается»…
Это нормально, и даже в относительно больших системах (тысячи дискретных сигналов и сотни аналоговых) время реакции при этом вполне находится в допустимых пределах (норма — 0,5 секунды). Постоянный опрос, кроме того, требуется для контроля исправности оборудования и линий связи.
Судя по коду, прерывания EXTI0 и EXTI1 вообще не нужны. У вас же в цикле проверяется фактическое состояние датчика. Удалите прерывания и все что с этим связано. И без того будет работать. Далее. Повторяющийся код. Сложно будет при отладке и исправлениях.
С этим не соглашусь, потому как SPI хорош по-своему. Он лишен всяких там стартов, стопов, четностей и точного битрейта, то бишь голая дата да еще и с клоком, что позволяет использовать его для последовательной накачки каких-нить буферов, устройств отображения типа бегущих строк, экранов, и прочей лабуды. Так что списывать его не стоит. Он именно годится для таких низкоуровневых задач. А если речь идет о передаче информации между МК, то USART, CAN и подобные интерфейсы однозначно
Суть в том, что у ЭМ клапанов существуют такие параметры, как напряжение срабатывания и напряжение удержания.
Так вот, если для срабатывания нужны все 12в, то после срабатывания может быть достаточно и 5, а то и 3-х для того, чтоб держать клапан открытым.
Соответственно будет гораздо меньше нагрев.
В простейшем варианте этого можно добиться по схеме на картинке выше.
В момент включения идет импульс тока заряда конденсатора, затем ток ограничен резистором (настроить просто — сначала на регулируемом БП найти напряжение удержания, потом подключить только резистор — подобрать сопротивление таким, чтобы на катушке было это напряжение (не забывая о мощности рассеивания), затем подобрать емкость по надежному срабатыванию).
Либо можно контроллером после срабатывания переключать на доп. источник с нужным напряжением. Источник
Вот здесь вполне приличный фильтр описан. Но я не пробовал.
Или это чисто теоретические знания?
да не, метр-полтора прОвода на 10-15кГц вполне себе держит. и для жестко сконфигурированных проектов обычно выглядит более чем достойно.
другое дело, что в данном случае прожэкт изначально задумывается как э… масштабируемый, что ли. или расширяемый, хер его знает как правильно:) ну и для таких вводных SPI уж никак фаворитом не является. хотя, понятно, тут уж воля автора
Суть в том, что у ЭМ клапанов существуют такие параметры, как напряжение срабатывания и напряжение удержания.
Так вот, если для срабатывания нужны все 12в, то после срабатывания может быть достаточно и 5, а то и 3-х для того, чтоб держать клапан открытым.
Соответственно будет гораздо меньше нагрев.
В простейшем варианте этого можно добиться по схеме на картинке выше.
В момент включения идет импульс тока заряда конденсатора, затем ток ограничен резистором (настроить просто — сначала на регулируемом БП найти напряжение удержания, потом подключить только резистор — подобрать сопротивление таким, чтобы на катушке было это напряжение (не забывая о мощности рассеивания), затем подобрать емкость по надежному срабатыванию).
Либо можно контроллером после срабатывания переключать на доп. источник с нужным напряжением.