Прямой эфир

0
вот так правильнее:
float Adc10ToTemp(unsigned short adc)
{
    static float Adc_Average = 0;
    unsigned short Adc_Int;
    float Adc_Frac;
    float Result;
    if (adc > 1023) adc = 1023;
    Adc_Average = (Adc_Average * 99.0 + adc) * 0.01;
    Adc_Int = floor(Adc_Average);
    Adc_Frac = Adc_Average - Adc_Int;
    if (Adc_Int = 1023)
        Result = (float)(TempTable[Adc_Int]) / 256.0;
    else
        Result = (((float)(TempTable[Adc_Int]) * Adc_Frac) + 
                  ((float)(TempTable[Adc_Int + 1]) * (1 - Adc_Frac)) / 256.0;
    return Result;
}
  • avatar
  • Mihail
  • 07 мая 2015, 15:56
0
функция по сглаживанию и возврату значений температуры:
float Adc10ToTemp(unsigned short adc)
{
    static float ADC = 0;
    unsigned short Adc;
    if (adc > 1023) adc = 1023;
    ADC = (ADC * 99.0 + adc) * 0.01;
    Adc = ADC + 0.5;
    return (float)(TempTable[Adc]) / 256.0
}
  • avatar
  • Mihail
  • 07 мая 2015, 15:34
0
  • avatar
  • Mihail
  • 07 мая 2015, 15:11
+1
специально для этой темы заново переписал прогу на Qt
может кому полезно будет
  • avatar
  • Mihail
  • 07 мая 2015, 15:03
0
Можно, если вы найдете полупроводниковый лазер советующей мощности
Хотя, похоже, там все не так просто из за длинны волны (обычно полупроводниковые ИК лазеры в районе 800нм, против 10.6мкм у СО2). Плюс цена такого решения будет не гуманной.
  • avatar
  • e_mc2
  • 07 мая 2015, 13:51
0
Порог ещё можно поймать, но разрешение меньше 1 бита на градус… Только по аппноту, подсказанному Mihail
0
Спасибо что напомнил. Пойду перечитаю AVR121: Enhancing ADC resolution by oversampling
0
За правильность инженерных решений прошу не пинать =)


Вообщем тут:
-клон Meanwell на 24В и 4,2А
-отдельный AC-DC с 5В на выходе и DC-DC с 3,3В (для мк и передней панели). Питание включается сзади корпуса, а силовую часть будет включать мк релюхой
-2х LM2596t-adj
-Lm2678t-adj(пришлось аж 2 штуки покупать, т.к. первый сломал)
-куча low esr конденсаторов EPCOS
-индуктивности по производителям не помню, но большинство Wurth Electronics(заказывал с Mouser, т.к. у нас найти нужные номиналы на большие токи и в компактной катушке нереально)
-для измерения тока 0,01 Ом 1% от Vishay и усилитель токового шунта TS1102
-дополнительные LC-фильтры и ферритовые бусины для снижения пульсаций
Вообщем использовал я компоненты те которые хотел, особо не оглядываясь на их цену и доступность. Тут одна LM2678-adj почти как ручка для корпуса стоит)

Это где-то 3-е поколения плат, т.к. впервые работал с такими dc-dc и поначалу ловил много лулзов.
Ну а в итоге, из того что помню — радиаторы еле греются на максимальном токе, без нагрузки мой Hantek 6052B пульсаций не видит, под максимальной нагрузкой 5-10мВ.
0
Вот файлик.
Значение резистора можно поменять на какое угодно.
Собственно, его выбор и побудил поделиться ходом мыслей со всеми.
Да, спасибо, я понял.
Оценка точности ценна сама по себе без оглядки на АЦП :)
0
Покажи)
  • avatar
  • Vga
  • 07 мая 2015, 12:42
0
Ну с этим не поспоришь)
0
В этом проекте я решил ни в чем себе не отказывать, поэтому начинка там тоже мажорная)
0
Интересный способ. Надо будет глянуть в магазине такой клей.
0
Вряд ли я уйду от себя сам :) Малое предприятие — такое малое…

По поводу отладки и поддержки вопрос решается двумя путями: а) нормальной разработкой и отладкой при выполнении заказа б) удаленным администрированием. Как и у всех. В таком случае остается только два типа возможных ощибок: 1. накосячили мы, и тогда едем и делаем без вопросов; 2. накосячил заказчик, но тогда, обычно, заказчики сами все понимают (т.к. им заранее весь расклад объясняется).
У знакомых был случай, когда надо было переконфигурировать систему где-то далеко и без возможности удаленного доступа, т.к. что-то там понаменяли по актуации, а сами не разобрались. Обошлись фотками и каляками ихнего техника с описанием что-как должно работать и отсылкой конфигурации взад. Все решается.

А вообще, мы тут развели оффтопик и, пожалуй, хватит.
0
при постоянном резисторе 47кОм и 10кОм терморезисторе с коэфф чувствительности 3988 и 10-ти битным АЦП получаем 3 значения, указывающие на -55. Значения 987 — 989
  • avatar
  • Mihail
  • 07 мая 2015, 11:27
+1
По-другому эту покупку ценой почти в корпус я обосновать не могу =)
Но с другой стороны, корпус с ней смотрится куда круче!)
  • avatar
  • Vga
  • 07 мая 2015, 11:20
+1
я не понимаю одного. Ну да, разрядов АЦП не хватает точно измерить. А кто-нибудь здесь про шумы слышал? А про цифровые сглаживающие фильтры? По-моему их использование легко решит проблему недостачи разрядности. В некоторые АЦП шумы вводят намеренно как раз для этих целей, чтобы иметь на входе «дребезг» числа, а при вычислении среднего из всех этих чисел получать значение, по точности превышающее точность самого АЦП.
  • avatar
  • Mihail
  • 07 мая 2015, 11:19
0
Позволит. Весь. Вопрос — с каким разрешением и с какой ошибкой? И всё ещё до кучи завязано на второй резистор в делителе. Собственно, его выбор и побудил поделиться ходом мыслей со всеми.
Могу я вас попросить для вашего случая посчитать показания 10-битного АЦП на -55°С и +125°С? Используем в делителе R=75кОм. Если не лениво, конечно.
0
походу поздно xD
  • avatar
  • xar
  • 07 мая 2015, 10:55
0
не будем разводить очередной аврардуиносрач