www.chipfind.ru та же фигня :) Но показывает не только зарубежных, но и местных поставщиков. Раньше, вроде, и сами таскали сборные грузы, благодаря чему цена доставки была не такая конская как у этих ваших маузеров и прочих фарнелей. Давно покупал у них редкие разъёмы, а в этом году, когда снова понадобились, пользовался сайтом уже как поисковиком.
Я использовал пару Оптики для элеватора (свои), Индуктивный (свой), штатный датчик холла выгрузки и штатный датчик поднятия жатки. Еще я использовал зажигание…
Это был привод отгрузочного шнека, я считал кол-во импульсов за оборот звезды и сравнивал с отгруженным зерном + на выгрузке стоял датчик хола, который давал сигнал, что идет выгрузка, а не холостой ход… Т.е данные на выходе комбайна.
Уже становится понятнее, то-есть здесь идет измерение длительности импульса от оптического датчика, а размерность этих измерений тоже импульсы, но маленькие импульсы из пачки.
Оптический датчик нам дает 1 импульс всего при прохождении лопатки с зерном, но высота горки с зерном + сама лопатка бывает разная (она априори не может быть одинаковой), для этого 1 импульс я преобразовывал в пачку, что бы считать их количество за период перекрытия горки с зерном, саму толщину лопатки отсек…
Даллас ведь работает (измеряет) по пинку от хозяина. Если не пинать, то потребляет по даташиту до 1 мкА, также как и этот в режиме сна. Так что при редких замерах вряд ли саморазогрев будет хоть как-то заметен.
А в плюсы этому я бы дописал работу при напряжении меньше 3В. Даллас начинает врать, если работает от разрядившейся 3В батарейки.
PS: по синтаксису sdcc асм вставки вместо __asm(«nop»); надо оформлять как __asm__(«nop»);
А в плюсы этому я бы дописал работу при напряжении меньше 3В. Даллас начинает врать, если работает от разрядившейся 3В батарейки.
PS: Похоже, IAR не умеет inline. Сколько не пытался — всегда call использует.