Внятных ссылок не будет просто потому, что это очевидно.
В качестве лабораторной работы предлагаю вооружиться матлабом и помоделировать работу любого удобного алгоритма (П, ПИ, ПИД) со звеном задержки в ОС, ну, скажем, 100мкс.
Понимаю что матлаб сильно сложно…
Мультисим, сначала запускаем в нем самый банальный стабилизатор на ОУ, компенсируем ОС. Потом делаем странное — вводим в ОС задержку, скажем, эти самые 100мкс или сколько там алгоритм будет крутиться. И опять пытаемся стабилизировать.
Прости, но доказывать что 2*2=4 мне просто скучно.
А ты задумайся о инерционности выходных конденсаторов источников питания. Причем достаточно оным в реальных источниках высохнуть, как на высоких частотах (выше единиц килогерц) источник напряжения превращается в источник тока.
Китайский операционник имеет полосу пропускания меньше, чем АЦП современного МК. Так, популярный LM358 на мегагерце уже превращается в тыкву (соответсвенно, на 100кГц имеет коэффициент усиления порядка 10). А скорость реакции напрямую связана с полосой пропускания. Схемы же источников питания обычно еще и подрезаны по частоте ОС, имея полосу пропускания в районе килогерц или десятков килогерц, и скорость их реакции вообще приближается к миллисекундному диапазону. Тогда как современный МК (даже не топовый, а обычныке STM32F1x) может откликнуться в течение единиц-десятков микросекунд. Кроме того, на малом масштабе времени (менее миллисекунд) отклик источников питания вообще обеспечивается выходными конденсаторами — в общем случае, возможно и есть специальные случаи с быстродействующей ОС, но на то они и специальные.
Так что может все же кто-то приведет реальные исследования вопросов программной и аппаратной ОС, с графиками и так далее? Пока что из приличных ссылок я видел только ссылку на атмеловский аппнот, авторы которого явно считают, что программная ОС — это нормально.
Во всех приведенных примерах не было программной ОС. Так что вывод какой-то нерелевантный.
Так будут какие-то внятные ссылки на тему того, что программная ОС это плохо или только сонительные рассуждения «задержки большие», «надежность низкая»?
Крутяк, самогонный аппарат бомба!
Относительно ЭМК я так понял принцип такой же, как Ди описывал относительно реле в этой статье, только наверняка побольше номиналы будут. Плюсую! Буду пробовать.
У меня объём набирается за счёт технологии. Если откроется клапан — больше 30 литров не утечёт за 1 раз. Если утечёт 2 раза по 30 — это уже косяк где-то, нужно будет разбираться. Но с другой стороны — даже 30 литров не очень хочется терять. Ну и на 71 тонну я не засматриваюсь даже в отдалённом будущем, моя цель на данном этапе — 120 литров в день через 3 месяца, 1800 литров — через 3 года. Дальше будет видно. Но суть в том, что даже при варке 1800 литров — больше 30 литров — не убежит.
Я пока по транспорту только засматриваюсь — и исходя из своих знаний выбрал SPI, но возможно, мои знания оставляют желать лучшего) Так что конкретного решения я пока не принимал. Вы мне тут за 2 дня информации подкинули на неделю вперёд — это просто если сесть и читать/пробовать. За что, кстати, Вам всем — отдельное спасибо! Боюсь по RS-485 — я пока не осилю, UART я пока не вижу как можно применить исходя из того, что у МК 2 линии UART — на приём-передачу, а у меня три МК отдают данные четвёртому. Судя по всему SPI тоже не лучший выбор — поэтому придётся таки осилить RS-485. Но пока я отложу этот вопрос — сейчас в приоритете другое.
Да думал над этим, и ещё много над чем подумать можно. Но пока особо заморачиваться не хочу — так как в баке есть аварийный сброс, который, кстати, сначала сбрасывает в дополнительную ёмкость на 120 литров — там хранится вода для мойки, а если и там будет полно — то аварийный сброс в канализацию. Это вообще на тот случай если с мембраной на клапане будут проблемы — так то клапан нормально-закрытый — ток пропал, клапан закрылся. Это ещё один плюс в рейтинге НЗ-клапан или бистабильный — так как бистабильный открыл и если пропало электричество — то хрен ты его закроешь. 60 литров не максимальный объём. Максимальный — 120, но пока мне больше 60 литров не понадобится, хочу реализовать рабочую систему на 60 литров, далее будет не сложно перейти на 120.
Вообще бак в данном случае — это просто аккумулятор горячей воды. Позже я объясню, почему я принял именно такое решение(хотя более популярно сейчас нагревать и затирать в одной ёмкости — экономия по материалу и по месту серьёзная)
Хотел сегодня почитать комментарии, разобраться и что-то решить по проекту, но вот только сейчас добрался до компьютера. Спасибо всем огромное за комментарии — завтра с утра буду вдумчиво читать и вкуривать по теме.
Вчера камрад Lifelover меня озадачил по конечному автомату, за что ему огромное спасибо! Сегодня я полдня читал всё, что смог найти по этому вопросу. Потом со своим товарищем, который вообще немного в другой сфере витает, но близко очень, но очень, блин, высоко в своей сфере витает, обсуждали его опыт программирования мозгов для котла на отработке/солярке. Тут вообще интересно получилось — я ему про конечный автомат — он мне про блок-схему — я ему одно — он мне другое. Потом извели полпачки бумаги — и я понял что мы в принципе говорим про одно и то же. Но прикол в том, что чувак с ООП сел за ардуино, месяц пытался что-то там сделать и была гора глюков и всякой херни — типа того, что датчики по 2-3 секунды тупили, а потом допёрло, нарисовал блок-схему и за час написал софтину, которая как бы уже полгода не сбоит — только релюхи китайские горят) Так что завтра я обязательно отпишусь с новостями! Ещё раз всем спасибо и спокойной ночи!
P.S. treasure — пока писал — твой комментарий перед глазами висел — запал. Может стоит разнести управление и исполнители подальше. Скажем блоки с ТЭНом убрать в сторону, откуда идёт 220, а к остальным блокам проложить хорошо теплоизолированный трубопровод, как бы сделать развязку на безопасное расстояние, смириться с небольшими теплопотерями и расходами на трубопровод и утепление во имя стабильности управления? А переключать хотя бы 12 вольтовой линией DC, которая повсеместно используется — клапаны, насос, двигатели…
На первом этапе будет 3 блока, на каждый из которых я выделю по отдельному МК и объединю их в сеть по SPI.
Пока что размер конструкции вписывается в 1.5 х 1.5 метра.
Казнить на месте. Подумай о том, что у тебя рядом будет щелкать фазой или периодом 2-8кВт 220В. Дам намек — даже сеть (витая пара с определенным шагом, естессно дифференциальные сигналы, естессно гальванически развязано на обоих концах) не прокладывают рядом даже с простыми кабелями 220В. Ну или готовься поверх СПИ городить еще свой протокол с подтверждениями, повторными отправками и прочими CRC…
А так? — Шпоночные пазы на колесе с одной стороны разбило от длительной эксплуатации, а когда пришло время так и шпонки слизало.
Странные у вас кранбалки. Обычно если все колеса отвалятся — она все равно висеть должна, для этого там ловители (или хз как оно называется) предусмотрено. У нас даже движки привода колес троссами да корпус присобачены, чтобы если отвалится повис на нем, а не на голову шмякнулся…
В качестве лабораторной работы предлагаю вооружиться матлабом и помоделировать работу любого удобного алгоритма (П, ПИ, ПИД) со звеном задержки в ОС, ну, скажем, 100мкс.
Понимаю что матлаб сильно сложно…
Мультисим, сначала запускаем в нем самый банальный стабилизатор на ОУ, компенсируем ОС. Потом делаем странное — вводим в ОС задержку, скажем, эти самые 100мкс или сколько там алгоритм будет крутиться. И опять пытаемся стабилизировать.
Прости, но доказывать что 2*2=4 мне просто скучно.
Так что может все же кто-то приведет реальные исследования вопросов программной и аппаратной ОС, с графиками и так далее? Пока что из приличных ссылок я видел только ссылку на атмеловский аппнот, авторы которого явно считают, что программная ОС — это нормально.
Так будут какие-то внятные ссылки на тему того, что программная ОС это плохо или только сонительные рассуждения «задержки большие», «надежность низкая»?
Относительно ЭМК я так понял принцип такой же, как Ди описывал относительно реле в этой статье, только наверняка побольше номиналы будут. Плюсую! Буду пробовать.
Вообще бак в данном случае — это просто аккумулятор горячей воды. Позже я объясню, почему я принял именно такое решение(хотя более популярно сейчас нагревать и затирать в одной ёмкости — экономия по материалу и по месту серьёзная)
Вчера камрад Lifelover меня озадачил по конечному автомату, за что ему огромное спасибо! Сегодня я полдня читал всё, что смог найти по этому вопросу. Потом со своим товарищем, который вообще немного в другой сфере витает, но близко очень, но очень, блин, высоко в своей сфере витает, обсуждали его опыт программирования мозгов для котла на отработке/солярке. Тут вообще интересно получилось — я ему про конечный автомат — он мне про блок-схему — я ему одно — он мне другое. Потом извели полпачки бумаги — и я понял что мы в принципе говорим про одно и то же. Но прикол в том, что чувак с ООП сел за ардуино, месяц пытался что-то там сделать и была гора глюков и всякой херни — типа того, что датчики по 2-3 секунды тупили, а потом допёрло, нарисовал блок-схему и за час написал софтину, которая как бы уже полгода не сбоит — только релюхи китайские горят) Так что завтра я обязательно отпишусь с новостями! Ещё раз всем спасибо и спокойной ночи!
P.S. treasure — пока писал — твой комментарий перед глазами висел — запал. Может стоит разнести управление и исполнители подальше. Скажем блоки с ТЭНом убрать в сторону, откуда идёт 220, а к остальным блокам проложить хорошо теплоизолированный трубопровод, как бы сделать развязку на безопасное расстояние, смириться с небольшими теплопотерями и расходами на трубопровод и утепление во имя стабильности управления? А переключать хотя бы 12 вольтовой линией DC, которая повсеместно используется — клапаны, насос, двигатели…