Прямой эфир

0
Если смотреть в такой плоскости, то дублирование в принтерах Epson уже не кажется столь необоснованным. Принтер не самолет, но все же способен спалить дом.
  • avatar
  • Mihail
  • 05 октября 2015, 17:40
0
Спор можно повернуть по другой линии. Например, много ли на рынке вы можете найти лампы: триоды, пентоды, и им подобные. Немного, потому что их нишу заняли полупроводники. А вот с реле так не выходит, даже при наличии уже твердотельников, как бы пытающихся встать на их место. И если бы хоть один на свете симистор гарантированно при выходе из строя уходил в обрыв — то этот факт можно было бы считать началом реквиема по реле. А пока что все так, как есть. И все симисторы с завидным постоянством умирая — накоротко замыкаются, что совсем не хорошо. Симисторы можно использовать, если в качестве нагрузки — лампочка, или двигатель вентилятора, или любой другой нагрузки, самопроизвольное подключение которой не приведет к гибели людей, причинению значительного материального ущерба и так далее. Это главный посыл, который нужно всегда иметь у себя в голове при проектировании электроники. А по поводу тенов, работающих в течении 2х лет. Скажу так: Если схема не имеет дополнительной защиты — то повезло. Пока везло. А вот когда эти тены устроят пожар, и ни дай Бог, при этот кто-то погибнет — разговор о надежности устройства будете обсуждать со следаком.
  • avatar
  • Mihail
  • 05 октября 2015, 17:36
0
Lifelover расшифровал в принципе мое «послание» выше. А схемы твердотельников мне известны, сам не один год профессиональными диммерами и свитчерами занимался. А если реле под нагрузкой горят — значит не выполнено условие
грамотно рассчитанный и примененный
  • avatar
  • Mihail
  • 05 октября 2015, 17:20
0
Реле тоже нуждается в правильном снаббере. Конечно, все об этом забывают, но это не вина релюшек. Зато реле не самовключается от помех и не вылетит от случайной иголки. Полупроводники же как ни защищай, всё равно они слишком нежные для сетевых условий.
0
Отвечу тут сразу на все Ваши замечания.
транзистор не может служить заменой реле.

Такой вариант устроит? Ключи, выполненные по этой схеме успешно таскали в нагрузке двухкиловатные ТЭНы в полупромышленной сушилке в течении 2 лет. С возможностью плавной регулировки мощности. А вот транзисторный (Внимание! Номиналы взяты с потолка):

Чем не реле? Можно ШИМ-ом ток удержания клапана регулировать. Реле так сможет?
И развязка на месте.

возвращаясь к вашему же комментарию, выходит, что реле все же нужно, чтобы защитить устройство, когда
Самая надежная релюшка — грамотно рассчитанный и примененный транзисторный/симисторный ключ
все же сгорит.

и еще почитайте параллельную тему о станции Lukey. Видимо ее изготовители тоже разделяют ваше мнение.
Ключевая фраза «грамотно рассчитанный и примененный». Можно подумать, что реле не горят. То, что в конкретной реализации реле применили для щелканья без тока, релюшкам надежности не добавляют, под нагрузкой они горят — только в путь. Сваренные контакты никогда не видели? А схема питания фьюзера HP/Canon — оверхед, там еще и термопредохранители в нагревателе стоят. Прямо как в авиации, сплошное дублирование. Но и результат абсолютно предсказуемый — сюрпризов не ждите, в противоположность распиздяйскому (прошу прощения) решению от Lukey (отсутствие выключателя по питанию — это не мое мнение, это распиздяйство). В лазерниках Samsung/Xerox такой релюшки уже нет. Можете себе позволить дополнительное реле (бюджет, свободные ноги контроллера, питание и т.д.) — на здоровье, защитите свой ключ от неожиданностей.

ЗЫ: Контрольный выстрел любителям тыкать реле там, где без этого можно обойтись: Дребезг контактов куда девать прикажете? Искрение, помехи? :)))
  • avatar
  • B-Screw
  • 05 октября 2015, 15:24
0
а здесь и не имеется ввиду вытеснение. Говорят типа такого: «А еще на МК может вот так и эдак» Как в детсаде: «Дети, а теперь попляшем вприсядку!» Ясное дело, что это никто не будет пользовать в серьезных проектах, но возможность такая имеется, и все тут!)
  • avatar
  • Mihail
  • 05 октября 2015, 12:32
0
и еще почитайте параллельную тему о станции Lukey. Видимо ее изготовители тоже разделяют ваше мнение.
  • avatar
  • Mihail
  • 05 октября 2015, 09:44
0
возвращаясь к вашему же комментарию, выходит, что реле все же нужно, чтобы защитить устройство, когда
Самая надежная релюшка — грамотно рассчитанный и примененный транзисторный/симисторный ключ
все же сгорит.
  • avatar
  • Mihail
  • 05 октября 2015, 09:43
0
транзистор не может служить заменой реле. У них разное предназначение. Да в узкой области они могут выполнять схожие функции. Однако в данный момент как я понимаю нужна гальваническая развязка. Как вы с помощью транзистора решите проблему?
  • avatar
  • Mihail
  • 05 октября 2015, 09:38
0
собственно этим и отличается хорошее реле от плохого. Ну и качеством материала тоже.
  • avatar
  • Mihail
  • 05 октября 2015, 09:36
0
Бывает по разному. Пленочка — имеется ввиду напыление.
  • avatar
  • Mihail
  • 05 октября 2015, 09:35
0
На самом деле интерполирующий КИХ-фильтр — это обычный ФНЧ, не более того.
Одно требование — хорошее подавление вне полосы и крутые склоны. Фильтры Чебышева 2 рода или Кауэра наиболее пригодны для построения интерполирующего фильтра. Технология простая — во входной сигнал после каждого отсчета добавляется определённое количество нулей. Затем полученный сигнал проходит через ФНЧ высокого порядка. И всё… :-)
Конечно, при этом количество вычислений заметно возрастает (по сравнению с обычной фильтрацией).
  • avatar
  • Santik
  • 05 октября 2015, 07:57
+4
Я бы Вам очень рекомендовал не использовать потенциально бесконечные циклы, типа
while (PIND.3==1)   // Пока датчик уровня разомкнут. Этот датчик нижний - он отбивает 30 литров в ёмкости. 
    {
         PORTD.5=0;      // Открываем клапан, набираем воду
    };
советую всегда в таких условиях считать время выполнения и обрабатывать таймаут. Грубо говоря, мы открыли кран и ожидаем, что емкость наполнится (сработает датчик уровня) за 10 мин. Если прошло 15 мин, а датчик не сработал – рассматривать это как аварию, и предусмотреть в программе обработку такой ситуации.
  • avatar
  • e_mc2
  • 04 октября 2015, 23:01
+1
Ну и собственно код прошивки. Таймаут задан по адресу 0x0088, период таймера 0.218с.
  • avatar
  • Vga
  • 04 октября 2015, 15:00
+2
Всего-то слить прошивку, дизассемблировать и подправить… Восьмисекундная:
:020000040000FA
:2000000009C09BC018C07FC0189518951895189518951895FFE9FDBFF5E0F7BBF2E0F8BBE7
:20002000F5E0F3BFF0E0F5BFF0E2FBBFF8E1F5BBE0E07894FFCF92D091D0E03099F0E13099
:2000400061F1E53089F1E230B1F1E630D9F1E430C9F0E83061F0E33019F0E73011F0189514
:2000600040C048C0B39903C0B4990CC01895B39B1895E2E0DD27FF27F2BFF2E0F8BFF2E0B0
:20008000F9BF1895B49B1895E6E0DD27FF27F2BFF2E0F8BFF2E0F9BF1895B3991895E0E0E5
:2000A000C298F0E0F9BF1895B4991895E0E0C098F0E0F9BF1895B3991895E3E0F0E2FBBF22
:2000C000C29A1895B4991895E7E0F0E2FBBFC09A1895B49B1895D6CF1895B39B1895C7CFE4
:2000E0001895B49B1895E0E0C298F0E0F9BFB499FECF1895B39B1895E0E0C098F0E0F9BF53
:20010000B399FECF1895D395D13029F0D33081F0D53299F01895F0E2FBBFE23019F0E63029
:2001200021F01895E1E0C29A1895E5E0C09A1895F0E4FABFF0E6FBBF1895F0E0F9BFE13008
:2001400039F0E53041F0E33019F0E73021F01895E4E0C2981895E8E0C09818950A94F1F721
:0E01600008954D454741564F4C542F56676148
:00000001FF
  • avatar
  • Vga
  • 04 октября 2015, 13:59
0
Самая надежная релюшка — грамотно рассчитанный и примененный транзисторный/симисторный ключ. Раз сделать и забыть.
  • avatar
  • B-Screw
  • 04 октября 2015, 13:51
0
Если в HP/Canon, то коммутирует 220 на нагреватель печки. Естественно до симистора регулятора, да еще и в момент, когда симистор закрыт. Т.е. отключить печку совсем, когда она не нужна. В момент коммутации ток через контакты не течет, искрения и сопутствующих радостей нет. И чего бы ей не щелкать 7 лет? Контактов и на 70 такого щелканья хватит. И реле там стоит — ничего особенного.
  • avatar
  • B-Screw
  • 04 октября 2015, 13:48
0
На Win 8.1 тоже решилась проблема — достаточно поставить 32 разрядный ST3 и соответсвенно подкинуть ему 32 разрядные dll.
  • avatar
  • 1essor1
  • 04 октября 2015, 12:18
0
Оставлю послание для тех, кто захочет прикрутить SublimeClang к ST3 уже в 2015 году.

SublimeClang, к сожалению, уже давно заброшен и через менеджер пакетов его не поставить. Поэтому делаем следующее:
1.Грузим содержимое репозитория Clang в папку, куда ставятся пакеты ST3.
— git clone --recursive github.com/quarnster/SublimeClang SublimeClang
— cd SublimeClang
— git pull && git submodule foreach --recursive git pull origin master

2. Грузим уже собранный пакет SublimeClang-1.0.41.sublime-package.
Переименовываем его в SublimeClang-1.0.41.zip, и вытаскиваем оттуда libclang.dll and libcache.dll или их 64 битные версии.

3.Копируем dll файлы в «SublimeClang\internals». Все должно заработать.

На win7 что 32, что 64 заработало сразу, а на win 8.1 не взлетело =( Для этого походу уже dll придется пересобирать. Вытащил libclang.dll из бинарников Clang for Windows (64bit) — навигация заработала, автодополнение нет.
Согласно этой инструкции пытался пересобрать dll. libclang.dll вроде скомпилился, а вторую dll не получается скомпилить (MSVS 12 использовал).
  • avatar
  • 1essor1
  • 04 октября 2015, 01:46
0
Добрый день, пришлите пожалуйста прошивку на 8 сек, ovcharenkod@mail.ru