Используйте нормальные экранированные кабели и повторители для разделение сегментов и будет вам щастье на больших скоростях и длинах. У меня на Профибус по умолчанию стоит скорость 1,5 МБит (на коротких объектах 12 мбит) — промышленные условия… частотники… десятки введённых мною объектов… эксплуататоры не жалуются.
Сименс представляет шину Профибус на RS-485 так
но вот для согласования кабеля 75 ом и 50 ом для принимающей стороны — вполне реально. В разрыв между ними нужно вставить сопротивление 25 ом (разность между волновыми сопротивлениями кабелей). Амплитуда тоже упадет, но не сильно, зато переотражений не будет
Почему это не работает на коротких линиях или низких частотах? Ответ очевиден — многократные переотражения туда-сюда выравнивают уровни напряжений быстрее и раньше, чем медлительная система способна отреагировать. В свое время сталкивался с тем, почему когда ставишь микруху серии AC — с другой стороны линии были короткие выбросы? Вот тогда бы мне эти знания…
Все наоборот. Амплитуда сигнала зависит от волнового сопротивления линии. Ну здесь же все просто:
Что такое распространение сигнала — это ток в линии. Представим себе, дали на выходе напряжение — потек ток, значение которого соответствует волновому сопротивлению линии. Закон ома ёлы-палы. т.е. если воновое сопротивление линии 100 Ом, то при напряжении в 5 вольт мы получим 5/100 = 50мА. Далее, если нам удастся сделать переход к волновому сопротивлению линии без переотражений, то это будет означать, что ток в линии остался прежним, но вот амплитуда напряжения изменится. Формулу выше в статье можно подглядеть. k = (2* Z2)/(Z1+Z2) (Вот эту нелинейность я имел ввиду); Т.е. если у нас уменьшится волновое сопротивление линии — нужно быть готовым к тому, что уменьшится и амплитуда сигнала и наоборот!
вообще, для этого можно воспользоваться Signal Integrity в Altium Designer. а вообще рекомендации следующие:
Чем толще проводники, чем дальше они друг от друга, чем тоньше диэлектрик между парой и полигоном, тем меньше волновое сопротивление. Есть статья интересная на тему, в принципе хорошо описано.
Эмбеддерская задача — только часть разработки…
Например: корпусов меньше 4*4 мм у ST нет (WLCSP не в счёт — их в двух слоях не разведёшь, а 4-слойная плата получается заметно дороже). В нескольких случаях это было критично — изделия крупносерийные, габариты платы жёстко заданы.
Бывало и обратное — и как раз «экзотический» случай: из множества всего и вся подошло всего 2 МК, оба от ST, а именно STM32F100C8T6 и STM8L151C8T6. Комбинация 3-х UART и двухканального 12-битного ЦАП понадобилась. :)
А можно конкретно? Не ради флейма, а просто интересно. Что за ЕМБЕДДЕРСКАЯ задача, к которой невозможно подобрать подходящий по функционалу STM32?
Желательно реальные, а не экзотику типа: «хочу 20 набортных UART + 10 набортных МАС»
Сименс представляет шину Профибус на RS-485 так
Что такое распространение сигнала — это ток в линии. Представим себе, дали на выходе напряжение — потек ток, значение которого соответствует волновому сопротивлению линии. Закон ома ёлы-палы. т.е. если воновое сопротивление линии 100 Ом, то при напряжении в 5 вольт мы получим 5/100 = 50мА. Далее, если нам удастся сделать переход к волновому сопротивлению линии без переотражений, то это будет означать, что ток в линии остался прежним, но вот амплитуда напряжения изменится. Формулу выше в статье можно подглядеть. k = (2* Z2)/(Z1+Z2) (Вот эту нелинейность я имел ввиду); Т.е. если у нас уменьшится волновое сопротивление линии — нужно быть готовым к тому, что уменьшится и амплитуда сигнала и наоборот!
можно просто выводы 3,4,6 поднять в воздух.
проверено.
Чем толще проводники, чем дальше они друг от друга, чем тоньше диэлектрик между парой и полигоном, тем меньше волновое сопротивление. Есть статья интересная на тему, в принципе хорошо описано.
Например: корпусов меньше 4*4 мм у ST нет (WLCSP не в счёт — их в двух слоях не разведёшь, а 4-слойная плата получается заметно дороже). В нескольких случаях это было критично — изделия крупносерийные, габариты платы жёстко заданы.
Бывало и обратное — и как раз «экзотический» случай: из множества всего и вся подошло всего 2 МК, оба от ST, а именно STM32F100C8T6 и STM8L151C8T6. Комбинация 3-х UART и двухканального 12-битного ЦАП понадобилась. :)
Хотя да, я тоже пару постов назад сырками интересовался, забыв соответствующую ссылку.
Желательно реальные, а не экзотику типа: «хочу 20 набортных UART + 10 набортных МАС»